Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разный материал труб по давлению
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
vod30
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста.
Есть трасса Напорной канажки Ду 250. Протяженность 6500 м. давление в начале сети 80 м.
В проекте предусмотрено в начале трасы трубы ПЕ 100 SDR 17 - порядка 3000 м, а далее трубы ПЕ100 SDR 26.
В СНИПАх не нашел запрета.
Только в п.8,22 написано
"8.22. Величину расчетного внутреннего давления надлежит принимать равной наибольшему возможному по условиям эксплуатации давлению в трубопроводе на различных участках по длине (при наиболее невыгодном режиме работы)"

Можно ли применять такие различные по давлению трубы на одной трассе?
Или же до определенного колодца можно применять один тип а потом другой?
freese
Применение различных SDR чемто обосновано?
vod30
Только економической производной. То есть SDR 26 дешевле.
И после 3 км давление как бы будет значительно меньше То есть достаточно 0,6 Мпа вместо начальных 1,0 мПа
freese
Не помню чтоб что-то запрещало, делайте
Dima_UA
делали так на водопроводе в горной месности-по пезометру смотрели где какое давление
Khomenko_A_S
Нас в университете так учили делать. В советских книгах всегда боролись за экономию металла. И единственным 100% аргументом в его пользу считался напор свыше 100 метров на участке сети
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.