Здравствуйте!
Периодически (один-два раза) за весенне летний сезон горят блоки сигнализации управления котельной при грозе. Как правило горят выходные транзисторы в цепи управления клапаном-отсекателем и зачастую уносят за собой в могилу датчики Холла в самом клапане, иногда горят ключевые транзисторы в цепях сигнализации аварий. БСУ-К производства Саратовского ЦИТ - аналоговые. Платы панелей управления котлами (DeDietrich) пока не сгорали. Данное явление как правило происходит на двух котельных из 4. Эти две котельные, в свою очередь, питаются от разных ТП.
Похоже при грозе прут импульсные перенапряжения.
Может установить в щите питания котельной разрядник второго типа, например OVR T2 3N 40 275 P?
Хотя бытует мнение, что разрядники нужны только при питании от ВЛ. А У нас на подстанцию идет КЛ 6Кв, а от нее КЛ 0,4 Кв длиной метров 20 до ВРУ, а от ВРУ КЛ длинной метров 60-70 до котельной.