Цитата(zaharov63 @ 22.6.2013, 1:16)

Если ФВУ с выбросом в порещение, по-моему это просто нужно учесть в расчетах общеобменки.
Да, это старый спор про то, как рассматривать фильтровентиляционный агрегат с выбросом в помещение. Один из возможных подходов заключается в том, что фильтровентиляционный агрегат просто снижает уровень выбросов от локального источника, а дальше всё вешается на общеобменную вентиляцию.
По возможности надо выбрасывать воздух на улицу в атмосферу. Там вредности растворяются в большом объеме и концентрация в зоне дыхания становится очень незначительная. А выбрасывать в помещении, это как пердеть под одеялом, предварительно накрывшись им с головой. Для снижения вредного воздействия можно применять агрегаты с высоэффективными фильтрами HEPA, но это в России нераспостранено из-за стоимости оборудования, которая для владельца бизнеса перевешивает стоимость здоровья наёмных работников.