Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газоанализаторы на сварочных постах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
mymmumama
Здравствуйте! имеется сварочный цех(в основном роботизированная сварка и несколько постов ручной сварки). Имеются МО у ручных постов и общеобменка. Надо ли ставить газоанализаторы. Если да, то вопрос какие и только на ручных постах или у роботов тоже.
Спасибо!
zaharov63
Не нужно. При сварке определяющими являются твердые ВВ. Если по ним обеспечивается ПДК в рабочей зоне, то по газообразным тем более.
mymmumama
спасибо!
Raptor
Цитата(zaharov63 @ 18.6.2013, 17:02) *
При сварке определяющими являются твердые ВВ. Если по ним обеспечивается ПДК в рабочей зоне
При сварке могут применяться фильтровентиляционные агрегаты, и воздух после фильтра остается в помещении. При этом твердые вещества улавливаются, а газообразные нет.
mymmumama
т.е. если рециркуляция, то их ставить надо?
в данном конкретном случае вредности удаляются их цеха.
Хотелось бы узнать, какие анализаторы применять(в случае фильтрвентил. устновок) и что, от них должна вентиляция срабатывать? для чего они нужны?
zaharov63

-
zaharov63
Если ФВУ с выбросом в порещение, по-моему это просто нужно учесть в расчетах общеобменки.
При разнохарактерных ВВ газоанализаторами можно и навредить, на мой взгляд. Сдуру, или все усложнить излишне. Откуда такая озабоченность ими?
Raptor
Цитата(zaharov63 @ 22.6.2013, 1:16) *
Если ФВУ с выбросом в порещение, по-моему это просто нужно учесть в расчетах общеобменки.
Да, это старый спор про то, как рассматривать фильтровентиляционный агрегат с выбросом в помещение. Один из возможных подходов заключается в том, что фильтровентиляционный агрегат просто снижает уровень выбросов от локального источника, а дальше всё вешается на общеобменную вентиляцию.
По возможности надо выбрасывать воздух на улицу в атмосферу. Там вредности растворяются в большом объеме и концентрация в зоне дыхания становится очень незначительная. А выбрасывать в помещении, это как пердеть под одеялом, предварительно накрывшись им с головой. Для снижения вредного воздействия можно применять агрегаты с высоэффективными фильтрами HEPA, но это в России нераспостранено из-за стоимости оборудования, которая для владельца бизнеса перевешивает стоимость здоровья наёмных работников.
mymmumama
это экспертиза потребовала прописать газоанализаторы как раз в случае выброса в помещение, а теперь сделали на улицу, а фразу я оставила про газоанализаторы, а теперь задумалась..... bang.gif
Спасибо за ответы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.