Добрый день.

Недавно получил задание посчитать естественную вентиляцию 9-ти этажного дома. Архитектура уже сделана и сдана, то есть вентблоки были до меня подобраны и работать придется с тем, что есть.
Скажу прямо, естественная вентиляция для меня это неизведанная область, во всяком случае была до недавних пор, считал в основном механическую.
Поэтому возникли несколько вопросов:
- где можно найти методику расчета ВЕ с использованием вентблоков;
- скорость в вертикальном канале должна быть не более 1 м/с или не более 2 м/с?
- при аэродинамическом расчете на участке первого этажа для расчета берется размер сечения спутника или общей шахты?

Нашел на форуме программу AirCalc 1.1, посчитал по ней, но хотел бы быть уверен что правильно понял принцип расчета.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Заранее спасибо за помощь.
OlegG
Цитата(forbus @ 18.6.2013, 17:56) *
- где можно найти методику расчета ВЕ с использованием вентблоков;

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
forbus
Спасибо)
Методика действительно хорошая, большинство вопросов разрешились.

Только не могу разобраться с подключением решеток к вентблоку. У меня спутник 120х300, и к примеру расход 150 м3/ч, получается что мне нужно, чтобы подключить решетку к его узкой части (120), взять размеры решетки 150х350 с живым сечением 0,031, и то скорость будет выше 1 м/с. Мне сложно представить как такая решетка будет на 35 см опускаться по стене...

Подскажите пожалуйста, какие решетки вы закладываете в проектах?

Ещё раз прошу прощения за возможно глупые вопросы)
Егор
что у вас за блок такой? у 125 серии спутники 120х210
и что за помещение с расходом 150?

я для кухни использую 2 спутника - половина расхода в один, половина - в другой
forbus
Да, у вентблока два спутника, но его что это за блок я сказать не могу...

Помещение - кухня, в которой висит котел, площадь кухни 50 м2, вот и получается что трехкратный воздухообмен выйдет в 150 м3/ч.

Спасибо, половина расхода в один, половина в другой решит проблему. Единственное, не будут ли запахи к соседям попадать? Мне посоветовали чередовать спутники через этаж.
инж323
А переток из жилых комнат, тоже трехкратный в какой канал уйдет?
Проверьтесь с расходами вообще.
Егор
Цитата(forbus @ 20.6.2013, 13:19) *
площадь кухни 50 м2
вот и получается что трехкратный воздухообмен выйдет в 150 м3/ч


нормальная такая кухонька ))) площадь с объемом перепутали?

в соответствии с какими нормами трехкратный воздухообмен?