Demsss
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос такого плана, дымовая труба из модульных элементов. Есть ли какие то ограничения по вертикальности дымовой трубы. Просто получается так что дымовой трубой необходимо немного вильнуть (два отвода по 45 градусов). Искал смотрел внятного ничего нет. Есть только крен, но это не моя ситуация. В европе так делают очень часто. У нас же почему то какие то сомнения по этому поводу в связи с некоторыми факторами, например, с ревизией дымовых труб. (когда инспектор смотрит на свет через дымовую трубу, соответсвенно если буут изгибы, то он увидит только часть сечения , ну или вообще не увидит.)
Подскажите кто сталкивался!
Галиев
СП 41-104-2000
10.6 Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов.

Позволю себе порассуждать на озвученный вопрос, причем мое мнение в пользу запрета таких "виляний":
- Во первых, Вы нарушаете самонесущую способность ствола трубы, а модульные элементы тоже имеют вес.
- Во вторых, наши пернатые "недруги" любят прохлаждаться на оголовках дымовых труб, куда и падают при удачном порыве ветра. Вы же, создаете углами поворотов идеальное место для скопления пернатых трупов и закупоривания ствола трубы.

Рекомендую проконсультироваться с местной организацией (раньше - ВДПО), выдающий акт обследования дымовой трубы перед пуском газа, а так же с горгазом. Но 90%, что Вам не разрешат, и 10% на коррупционную составляющую.


Хоттабыч
Мало того что падают пернатые - сам вынимал по запчастям, они еще и гадят ежедневно-регулярно, что тоже не в пользу уступов.
HeatServ
Цитата(Demsss @ 21.6.2013, 13:16) *
Добрый день, уважаемые коллеги!
Вопрос такого плана, дымовая труба из модульных элементов. Есть ли какие то ограничения по вертикальности дымовой трубы. Просто получается так что дымовой трубой необходимо немного вильнуть (два отвода по 45 градусов). Искал смотрел внятного ничего нет. Есть только крен, но это не моя ситуация. В европе так делают очень часто. У нас же почему то какие то сомнения по этому поводу в связи с некоторыми факторами, например, с ревизией дымовых труб. (когда инспектор смотрит на свет через дымовую трубу, соответсвенно если буут изгибы, то он увидит только часть сечения , ну или вообще не увидит.)
Подскажите кто сталкивался!
Для любой трубы без принудительного дутья не более метра в горизонт в проекции на горизонталь (ну, если вдргуг под 45 градусов или ещё как-то. Так пишут книги по печному строительсву. Как показывает практика - лучше вообще без таких участков.
Хоттабыч
Короче wink.gif гирька с фунфыриком должны лететь по каналу сверху-вниз, а зеркало - видеть небо снизу-вверх в проекции сечения.