Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предохранительные клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
dinic7
Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться. Котлы высокого давления: один после ремонта, второй установлен новый. Какая организация должна производить настройку и опломбирование предохранительных клапанов - монтажная или владелец? Как правильно поступить если на пришедших с завода-изготовителя предохранительных кланах перед их установкой были сорваны пломбы? Заранее благодарю за оказанную помощь.
tiptop
Цитата(dinic7 @ 22.6.2013, 17:54) *
Какая организация должна производить настройку и опломбирование предохранительных клапанов - монтажная или владелец?

В договоре об этом ничего нет?
На мой взгляд, монтажники не обязаны настраивать клапаны.
Другое дело, что, может быть, удобнее их сперва настроить или хотя бы проверить на каком-нибудь стенде, а потом уже смонтировать.
Тем более, что
Цитата(dinic7 @ 22.6.2013, 17:54) *
на пришедших с завода-изготовителя предохранительных кланах перед их установкой были сорваны пломбы


Правила требуют, чтобы клапаны были настроены в ходе наладки.
ПБ 10-574-03 :
"10.3.4. Перед сдачей котла в постоянную эксплуатацию при пусконаладочных работах следует:

<...>
отрегулировать предохранительные клапаны; <...>"
Галиев
Цитата(tiptop @ 22.6.2013, 19:31) *
В договоре об этом ничего нет?
На мой взгляд, монтажники не обязаны настраивать клапаны.
Другое дело, что, может быть, удобнее их сперва настроить или хотя бы проверить на каком-нибудь стенде, а потом уже смонтировать.
Тем более, что


Правила требуют, чтобы клапаны были настроены в ходе наладки.
ПБ 10-574-03 :
"10.3.4. Перед сдачей котла в постоянную эксплуатацию при пусконаладочных работах следует:

<...>
отрегулировать предохранительные клапаны; <...>"

От себя добавлю:
- Монтажники (как правило - криворукие) могут элементарно не уметь этого делать.
- Настроенный на стенде пружинный клапан, на котле может сработать на пару десятых атмосферы раньше, из-за влияния тепла на жесткость пружины.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.