Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фильтр предварительной очистки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Инженерные системы Чистых Помещений
nevin
В приточной установке для чистого помещения имеется Две ступени фильтрации F5 и F9. Финишный фильтр Н13 в помещении. Поставщик оборудования сразу перед фильтром F5 ставит панельный фильтр G3.

Подскажите, смысл фильтра G3 только экономический, чтобы реже менять F5 или есть и технические моменты? Нужен ли он?

Спасибо
Frolkin
Добрый день!

В принципе да, грубый фильтр ставят только для того, чтобы тонкие служили дольше, чтобы была защита от веток, от птиц, от пыльцы. все на ткани оседает
nevin
Кргда применял оборудование западных фирм, то предфильтра небыло. А отечественная фирма поставила
Frolkin
А может там канальный уже стоял?
nevin
Нет. сразу F5.
Frolkin
Подстраховываются!
akhmar
поставил я однажды в проекте f5-f9.. f5 через месяц или два забился... сейчас стараюсь g3 или g4 ставить в начале
Frolkin
Как правило, предусматривается каскад фильтров
вначале грубые: G1-G4
потом тонкие: F5, F7, F9 -любые 2 сочетания
потом высокоэффективные: H10-H14 либо U15-U17.
nevin
Спасибо за ответы.
Наверное действительно лучше ставить
daddym
У фильтра G3 есть еще одно достоинство - он как правило моющийся, так что с экономикой все получается совсем замечательно.
Владимир 2010
Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?
Кристина К.
Цитата(Владимир 2010 @ 9.9.2021, 21:32) *
Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?


Если воздуховоды из нержавейки, то может и решетки из нержавейки?
IlyaEst'
Цитата(Владимир 2010 @ 9.9.2021, 21:32) *
Коллеги.
Если ставить каскад фильтров в приточке g4,f7,f9,н14.
После приточки идет сеть воздуховодов из нержавеющей стали (тут все понятно).
А вот какие решетки можно применить внутри чистых помещений при такой схеме?


Решетки или ламинаризаторы должны быть установлены согласно расхода воздуха(турбулентный/ламинарный поток), назначения помещения и его класса(iso/gmp)


Цитата(Кристина К. @ 10.9.2021, 12:02) *
Если воздуховоды из нержавейки, то может и решетки из нержавейки?


Это вытяжная вентиляция из нерж?


Если эта вентиляция для удаления воздуха с агрессивными химическими примесями, то лучше поставить не корродирующие решетки из других материалов или покупать дорогостоящие нерж. решетки которые прошли полную пассивацию - такие служат долго.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.