Подскажите пожалута по какому снипу инспектор теплосети выдал предписание что запорная арматура и фланцы в ИТП на сетевых трубопроводах должны стоять с расчётным давлением на 2,5 МПа.
Все правильно. Это стандарт.
Теплосеть прессуется более 16 бар.
Теплосеть пресует до головных задвижек а мне предписание выдал на запорную арматуру после них
Инспектор должен обосновать - на основании чего он выдал данное предписание.
Evgkarpro
11.7.2013, 22:06
Обычно в ИТП максимум арматура поз. 1 и 2 идет на PN 25,
с одним комплектом фланцев и укомплектованные листовыми заглушками
со стороны ТС и в основном при теплоснабжении от ТЭЦ.
Испытания ТС часто не на 16, а на 20 или 25; ИТП на 10; внутрянку на 6.
Не обоснованное предписание должностного лица не требует мероприятий по его устранению.
При повышенных гидравлических параметрах ИТП должно иметь защитные устройства,
(защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя).
откройте «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», а также СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»...там будет прописано, что-то типа "ИТП подлежат приемке с "давление испытания Рисп=1,25 Рраб, но не менее 16 кгс/см2 для Т1, Т2, и не менее 10 кгс/см2 для Т3, Т4."
дальше открываете проект тепловых сетей и смотрите Рраб....умножаете на 1,25 и смотрите куда попали - в Ру16, или Ру25....если в Ру16 - бодайтесь с инспектором смело...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,