Fisher_dm
18.7.2013, 13:52
Про технадзор водоканала, требования СНиП, типовые колодцы и т.д. я знаю.
Есть свершившийся факт - новый наружный водопровод, трубы - ПЭ, колодцы - кольца Ж/Б, грунтовая вода до 1,5 м, днищ нет, трубы уложены на утрамбованный грунт.
Вопрос в шапке темы.
Что-то запамятовал, тему нужно в наружные сети перенести.
крен набок... под дорогой вообще конец...под зеленью терпимо...
Михаил I
20.7.2013, 11:08
Провалится и затопит арматуру.
Serg Ivanov
22.7.2013, 11:07
Воровство плит днища получится.
Без опоры кольца уйдут вниз и повиснут на трубах. Наедет на люк что нибудь тяжелое - сломает трубу.
Цитата(Fisher_dm @ 18.7.2013, 13:52)

трубы уложены на утрамбованный грунт.
если грунт бетонный, то описанные случаи коллегами - не случится.