Да, только в помещении "9" у них вообще нет пожарных кранов. Они планировали тушить, протащив рукав из соседнего помещения через улицу.
Ferdipendoz
21.10.2024, 10:22
Я бы в каждом помещении по одному ПК повесил. Принять, что второй ПК - в соседнем помещении. Только проверить, чтобы дотягивался рукав до каждой точки помещения
tt_15
21.10.2024, 14:35
Цитата(Ferdipendoz @ 21.10.2024, 10:22)
Я бы в каждом помещении по одному ПК повесил. Принять, что второй ПК - в соседнем помещении. Только проверить, чтобы дотягивался рукав до каждой точки помещения
Во всех поменять ПК не смогу - заказчик уже купил и установил их, но вот в последнем помещении попробую установить один и задействовать соседний ПК. Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.