lepelek
Прошу прощение если вопрос где-то рассматривался, по форуму не нашел.

Имеется достаточно большая площадь застройки, в силу некоторых(денежных) составляющих, не было запроектировано общего ливневого коллектора, очистных и т.п. на всю застройку.
Ситуация в том, что застройка разбита на куски, в каждом из которых находится производственные площадки с собственными очистными ливневых стоков.
Необходимо воду после очистных с каждой из площадок отвести в водный объект.
На каждой площадке ввиду заглубленности и т.п. имеется собственная КНС.

Вопрос такой: необходимо ли начиная по ходу движения от самого первого участка и далее, при подключении каждой из площадок ставить колодец гаситель и доп КНС?
(самому не хотелось бы, нагораживать такую тучу КНС-сок)

Я так понимаю что при подключении к напорному коллектору дождевой канализации вода может и потечь в обратную сторону (в силу неровностей рельефа). Режимы КНС-сок не совпадают и т.п. => это выльется в увеличение частоты образования засоров, уменьшению срока службы сетей и т.п.
andrey R
Или кучей насосок в один самотечный коллектор, или пучком напорок, в одну не сможете впиндючить
lepelek
Спасибо! Так и думал, но не хотел верить... unsure.gif