Полная версия этой страницы:
Учреждение здравохранения
Добрый день! Подскажите пожалуйста вот такая ситуация.
Делаем капитальный ремонт 2 этажа хирургического отделения больницы ( больница 3 этажная, на 1-ом этаже находится отделения реанимации, МРТ, искусственной почки, рентгена, на 3-ем этаже палаты терапевтического отделения. На 1-ом и 3-ем этажах выполнен ремонт ). По ТЗ на каждые 2 палаты проектируем шлюз, сан. узел и душевую.
Вопрос вот в чем: возможно ли расположение сан. узлов, душевых над находящимися на 1-ом этаже перечисленными отделениями и в каком нормативном документе есть подтверждение????
Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85*
"Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
это только снип, а еще есть стандарты для зданий здравохранения
Добрый день!!!
Спасибо за информацию.
Канализационные сети в нашем случае прокладываем в коридоре, значит получается я не нарушаю данный пункт 17.10 СНиП 2.04.01-85*
Но смущает расположение сан. узлов, душевых над находящимися на 1-ом этаже отделением реанимации, МРТ, искусственной почки, рентгена.
Есть ли нормативный документ, в котором прописано, над какими помещениями можно располагать сан. узел????
silenzioso
25.7.2013, 10:54
ребят кстати вопрос по теме: что за шлюз вы проектируете? как он вообще выглядит? просто не приходилось сталкиваться.
Шлюз отделяет палату, как более чистое помещение от сан. узла, как более грязного
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,