У кого есть возможность прошу критически рассмотреть схему и дать замечания и советы. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
BIONDER
Фильтров не хватает перед уутэ, зачем на подпитку уутэ? Там расходомер ставится или это схематично?

Что за стадия РП? Такой уже сто лет нет.

Если это ТМ раздел, то зачем датчики и контроллеры в нее включать?

Почему насосы без резерва?

Вообще не понял подпитка и заполнение идет из Т2 или ХВС Т94?
*Sasha*
1.Подпитка из водопровода недопустимо.
2. На схеме не указаны, расходы, температуры, нагрузки, давления - каждой системы
Chaga
Датчик на подпитку обязателен. Заполнение идёт от повысительного насоса после датчика. Аварийная подпитка через ХВС - Т94. На входе ТС по ТУ фильтры не требуют, только грязевик. Насосов отопления - 2, это же заметно. ГВС - один в работе, один на складе. Стадия Р smile.gif, вкралась опечатка

Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 14:09) *
1.Подпитка из водопровода недопустимо.


Подпитка от Т2 через повысительный насос (12-этажка) - Т9. Аварийная подпитка от ХВС - Т94 (там высокое давление).

Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 14:09) *
2. На схеме не указаны, расходы, температуры, нагрузки, давления - каждой системы


ГВС - 0,4 Гкал/час (макс 60)
Отопление - 0,47 Гкал/час (95/70)

Тепловая сеть:
130/70
Подача - 0,6 МПа
Обратка - 0,35 МПа
*Sasha*
Надеюсь не Московский объект?
BIONDER
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 12:18) *
Заполнение идёт от повысительного насоса после датчика. Аварийная подпитка через ХВС - Т94. На входе ТС по ТУ фильтры не требуют, только грязевик. Насосов отопления - 2, это же заметно. ГВС - один в работе, один на складе. Стадия Р smile.gif, вкралась опечатка

Подпитка от Т2 через повысительный насос (12-этажка) - Т9. Аварийная подпитка от ХВС - Т94 (там высокое давление).

Стадии Р не бывает, бывает РД и П!
Какой смысл в аварийной подпитке? 1 раз такое вижу.
Установку фильтров регламентируют не ТУ, а нормы!
BIONDER
Ивините, мозг вскипел стадия Р - есть. Неделя тяжелая выдалась.
Chaga
Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 14:27) *
Надеюсь не Московский объект?


В смысле?
*Sasha*
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 13:06) *
В смысле?

ТУ кто выдавал?
Chaga
Цитата(BIONDER @ 26.7.2013, 15:23) *
Какой смысл в аварийной подпитке? 1 раз такое вижу.
Установку фильтров регламентируют не ТУ, а нормы!

Аварийная подпитка в соответствии с ТУ.
Укажите норму на установку фильтров, если не трудно. Спасибо.

Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 16:07) *
ТУ кто выдавал?


БашРТС
*Sasha*
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 13:09) *
БашРТС

Хорошо, а то для Москвы немного другие схемы, арматура и подпитка.
Зачем два бака и два пред. клапана? Резерв?
baniffaciy
Цитата(Chaga @ 26.7.2013, 16:09) *
Укажите норму на установку фильтров, если не трудно. Спасибо.

СП 41-101-95
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать;

на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;

на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расходаводы и тепловых потоков — не более одного.



У Вас на Т2 перед УУТЭ (в состав которого входит расходомер ) нету грязевика или фильтра....

Еще вроде как паспорта и рекомендации производителей существуют по монтажу в добавок к нормам....
Chaga
Цитата(*Sasha* @ 26.7.2013, 16:17) *
Зачем два бака и два пред. клапана? Резерв?

Можно поставить один на 1000 л (по расчетам так), но он большой, потому 2 по 500, а раз 2 бака, то и клапана - 2.

Цитата(baniffaciy @ 26.7.2013, 16:24) *
У Вас на Т2 перед УУТЭ (в состав которого входит расходомер ) нету грязевика или фильтра....

Еще вроде как паспорта и рекомендации производителей существуют по монтажу в добавок к нормам....

Про грязевики понятно, во втором нет необходимости, исходя из логики (не может короткая петля водооборота набрать грязи в теплообменнике). А про фильтры? Спасибо.
baniffaciy
Цитата(Chaga @ 29.7.2013, 9:55) *
А про фильтры?

Например:
shadow
1. Схема включение теплообменника ГВС не соотв. п.3.14 СП 41-101-95.
2. На линии подпитки Т9 отсуствует соленоидный клапан либо регулятор давления.
3. А если 4 мбака то 4 ПК на Т22?
4. ПК на Т4?
Chaga
Цитата(baniffaciy @ 29.7.2013, 11:18) *
Например:


Я немножко метролог, используемые мной расходомеры не требуют фильтров (могут использоваться и для сточных вод)
Chaga
Цитата(shadow @ 29.7.2013, 14:50) *
1. Схема включение теплообменника ГВС не соотв. п.3.14 СП 41-101-95.
2. На линии подпитки Т9 отсуствует соленоидный клапан либо регулятор давления.
3. А если 4 мбака то 4 ПК на Т22?
4. ПК на Т4?

1. В чем несоответствие, можно по подробнее?
2. Там нет необходимости устанавливать клапан, давления в обратке не хватает для подпитки СО, потому установлен насос, который включается по команде прессостата, обратный клапан в наличии.
3. 4 бака - 4 клапана, см. ПБ 03-576-03.
4. ПК на выкиде баков, см. ПБ 03-576-03.
VladV
- зачем на насосах ЭКМы? Почему не реле перепада?
- ни разу не встречал схемы ИТП с одним грязивиком.
- не понял, для чего пресостат перед фильтром 18?
Chaga
Цитата(VladV @ 2.8.2013, 10:18) *
- зачем на насосах ЭКМы? Почему не реле перепада?
- ни разу не встречал схемы ИТП с одним грязивиком.
- не понял, для чего пресостат перед фильтром 18?

1. ЭКМ он для передачи сигнала на контроллер, контроллер управляет насосами, реле перепада нужно ставить там, где реле управляет насосом. Но вот тут я могу ошибаться, реле перепада оно что покажет - что насос не работает?
2. У нас - так: вода чистая, сети новые.
3. Для аварийной подпитки, включает электромагнитный клапан.
VladV
1. Принципиально не важно на контроллер передавать сигнал от ЭКМ или от реле.
Реле перепада показывает перепад давления. Если насос работает - соответственно есть перепад. (Управлять насосом, коммутировать силовые цепи, не всякое реле сможет)
И не обязательно его ставить на каждый насос, можно поставить на общую линию для двух насосов, на всасе и выбрасе.
2. Вы собираетесь эксплуатировать не более двух-трёх лет?
3. А почему перед фильтром поставили? Почему не после?
Я же правильно понимаю, уставка давления на реле аварийной подпитки предполагается меньше, чем на реле повышающего насоса?
Chaga
Цитата(VladV @ 3.8.2013, 14:34) *
1. Принципиально не важно на контроллер передавать сигнал от ЭКМ или от реле.
Реле перепада показывает перепад давления. Если насос работает - соответственно есть перепад. (Управлять насосом, коммутировать силовые цепи, не всякое реле сможет)
И не обязательно его ставить на каждый насос, можно поставить на общую линию для двух насосов, на всасе и выбрасе.
2. Вы собираетесь эксплуатировать не более двух-трёх лет?
3. А почему перед фильтром поставили? Почему не после?
Я же правильно понимаю, уставка давления на реле аварийной подпитки предполагается меньше, чем на реле повышающего насоса?

1. ЭКМ стоит как защита от сухого хода (до насоса) и как показатель работы (после насоса), нужны на каждый насос (такова схема работы).
2. Как от этого спасет грязевик на выходе? Эксплуатируют так годами, с действующими ЭИМ.
3. Правильно понимаете, и зачем обязательно ставить после фильтра?
Спасибо за ответы smile.gif