Цитата(Хоттабыч @ 6.8.2013, 22:33)

Ну ежели експертную комиссию - то точно в ресторан.
Вы бы вкраце рассказали в чем суть - химия или физика процесса. А вообще то комплексоны рулят, а магнитные фильтры ф топку.
Если вкрадце то хочу использовать выварку тринатрийфосфатом либо трилонн Б
Цитата(CNFHSQ @ 6.8.2013, 20:37)

Все просто. Сделал фотографию и подсчитал удельную норму расхода топлива до очистки, а потом после. Потом посчитал годовую выработку и нашел экономию. Расходы на очистку надо отминусовать.
Еще видел график уменьшения КПД котла от толщины накипи, помню одну точку из него. При накипи 3 мм уменьшение КПД на 4,8 %. Напишите что при осмотре котла толщина была 3 мм

Вчера как раз начал считать теплопроводность накипи по всему котлу с толщиной загразнения 2мм,теперь ищу данные количество труб диаметр и все такое в топке и пароперегревателе что бы найти площать всего загразнения