Столкнулся с выбором на обратке перед котельной прибора для очистки воды при расходе 900 м.куб час.
В ЦТП у меня на обратке на внутреннем контуре стоял механический сетчатый фильтр.
На что обратить внимание расход 300м.куб час МИН и 900 м.куб час МАХ расход. Инерционные ,гидроциклонные , сетчатые ,сетчатые промывные......
J. Antonio
12.8.2013, 14:38
Диаметр хотя бы укажите. Расход 900 м3/ч очень много, надо уже как минимум Ду500 мм. ставить. Или хороший сетчатый фильтр с магнитной вставкой или грязевик, но выполненный по типовой серии! (с сеткой и перегородкой)
J. Antonio
14.8.2013, 22:53
На сетчатом фильтре Ду400 мм., при расходе теплоносителя 300 м3/ч потери получаются ~ 0.075 кгс/см2, допустимо.
При расходе 900 м3/ч потери ~ 0.670 кгс/см2, очень много. На грязевике посчитать не могу.