Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметр труб отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
QSlavaQ
Добрый день! Подскажите пож-та, как расчитать диаметр труб отопления, по какой формуле? Стоит ли доверять этой:
D = √354∙(0.86∙Q:Δt):V

Пытался посчитать через расход воды проходящее по трубам и из этого выйти на диаметр, но с расчетом расхода совсем запутался... Надеюсь на вашу помощь rolleyes.gif
Geeft
Найдите и скачайте себе научный инженерный калькулятор НИК 1.7.0.24.
Скорость теплоносителя в системах отопления принимайте не более 1 м/с
QSlavaQ
Спасибо!
BIONDER
Цитата(Geeft @ 28.8.2013, 13:27) *
Скорость теплоносителя в системах отопления принимайте не более 1 м/с

Ну-ну.
испытатель
Цитата(BIONDER @ 29.8.2013, 13:33) *
Ну-ну.

Я бы даже сказал не НУ-ну, а ого-го. О.4 максимум для стояков и 0,8 для распределительных магистралей
v-david
прям 08.. а вдруг товарищ отапливает нечто огромное и у него труба ну никак не меньше 300.. Пусть на потери ориентируется и на шум, а скорость сама получится.
BIONDER
Вероятнее Дн15.
agel
у нас обычно подбирают до 100Па/м
BIONDER
Цитата(agel @ 30.8.2013, 10:31) *
у нас обычно подбирают до 100Па/м

У нас на 50.
Anatol
Цитата
а вдруг товарищ отапливает нечто огромное и у него труба ну никак не меньше 300..
Если-300.... то точно, наверное, медная. smile.gif
Цитата
Пусть на потери ориентируется и на шум, а скорость сама получится.
Тишина – это временный просчёт шума. smile.gif
Цитата
у нас обычно подбирают до 100Па/м

Цитата
У нас на 50.

- А у нас в квартире газ!
А у вас?
- А у нас водопровод!
Вот!
- А у нас огонь погас -
А у Толи и у Веры
Обе мамы - инженеры! smile.gif
-= Игорь =-
Попробуйте бесплатный он-лайн калькулятор трубопроводов отопления
на сайте http://regiongaz.info/

dust
А этот расчет пробовали?
A.R.
А ручками посчитать, чтобы калькуляторами после того с пониманием пользоваться, не пробовали?
И не по удельным...
И не по скоростям...
Хотя принимать их во внимание конечно-же нужно...
И именно посчитать, а не подобрать...
Ну-ну...
BIONDER
Самый главное убедить клиента насколько сложно сделать отопление.
Обидно людям в возрасте, что сейчас любой благодаря новым программам и арматуре может без труда и образования сделать проект.
Dede
Угу, любой. Потом этот любой, например как автор приходит сюда и задает студенческие вопросы.
BIONDER
Часто эти вопросы появляются после монтажа (а чего так холодно?).

A.R.
Цитата(BIONDER @ 9.9.2013, 13:48) *
Самый главное убедить клиента насколько сложно сделать отопление.
Обидно людям в возрасте, что сейчас любой благодаря новым программам и арматуре может без труда и образования сделать проект.

В 90% случаев (а то и больше) с новыми программами это действительно возможно, но рано или поздно без понимания сути, неизбежно это:

Цитата(BIONDER @ 9.9.2013, 14:08) *
Часто эти вопросы появляются после монтажа (а чего так холодно?).

BIONDER
Был крайне удивлен когда много инженеров с профильным образованием серьезных институтов подбирали циркуляционные насосы с напорм на высоту системы.
A.R.
Цитата(BIONDER @ 10.9.2013, 13:56) *
Был крайне удивлен когда много инженеров с профильным образованием серьезных институтов подбирали циркуляционные насосы с напорм на высоту системы.

Я как-то долго и безуспешно инженеру-электрику это объяснял.
После примера "лампочка на втором этаже, аккумулятор - в подвале, аккумулятор только наверх ток толкает?" он въехал моментально.
Понимаю некоторую некорректность сравнения, но ничего другого придумать не смог.
berum
Цитата(BIONDER @ 10.9.2013, 14:56) *
Был крайне удивлен когда много инженеров с профильным образованием серьезных институтов подбирали циркуляционные насосы с напорм на высоту системы.

Это очень заметно у старых проектантов. "А что? Я так уже сорок лет подбираю. Раз здание 3 этажа, возьмем 10 метров напора"
А еще из этой же оперы те самые старички, у которых подбор насоса упирается в кривую характеристик. Если теор.точка не попадает ровно на кривую, нам этот насос не подхоооодит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.