При согласовании техзадания на УУГ в тресте выставили замечание: "Не указано в ПЗ технического задания как будет проводиться монтаж вторичных устройств и блоков питания узла измерений". Кто-нибудь знает что можно написать по этому замечанию?
Я прописал в ПЗ следующее "Электронный корректор объёма газа и блоки питания устанавливаются в отдельном щите. Принтер устанавливается на подставке. Адаптер устанавливается в районе принтера". Но при проверке ТЗ снова выставили это замечание.
AVFRZN
28.8.2013, 9:50
Спрашивали "как", а в ответе "где". Написать "руками" и пусть отвянут
Илюха
28.8.2013, 10:07
Действительно - вопрос совершенно не конкретный! Нужно какую-нибудь умную фразу написать...
99887766
28.8.2013, 10:25
Цитата(Илюха @ 28.8.2013, 11:07)
Нужно какую-нибудь умную фразу написать...
Лучше приложить "умную" схему.
Илюха
28.8.2013, 10:47
схема есть! они просят именно в ПЗ указать, а не в схеме
99887766
28.8.2013, 11:25
Цитата(Илюха @ 28.8.2013, 11:47)
схема есть! они просят именно в ПЗ указать, а не в схеме
В ПЗ нужно сделать раздел "Техническое решение узла учета газа". В этом разделе рисуешь счетчик с прямыми участками, рисуешь места подключения датчиков температуры и давления с размерами, рисуешь схематически подключение корректора, блока питания, адаптера, принтера, дифманометра.
Илюха
28.8.2013, 11:36
Да, такой раздел есть! и все эти элементы показаны и схема их подключений показана, и размеры! Просят написать именно в ПЗ техзадания...
Ещё выставляли замечание, что термины не соответствуют ГОСТу - теперь правильно писать "Узел измерений", "Техническое решение узла измерений"...
99887766
28.8.2013, 11:50
Тогда звони, выясняй. Это какой филиал?
Илюха
28.8.2013, 11:57
Вот собираюсь звонить. Ногинскмежрайгаз...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.