Rustam1104
Ангар полностью из листа стали и каркаса железа 576м2 высота 5 метров (24х24х5) = 132,4кВт. Внутри помещения только насосы и оборудование для глубокой очистки воды (все потребление эл. энергии 62кВт) -30%=43,4кВт. Вентиляция (кратность воздухообмена -2,5) = 62,1кВт.
Итого: Qхолод =237,9кВт.
Наблюдение за оборудованием, идет удаленное через видео наблюдение. Зимой +5, летом +30*С поддержка температуры в помещении (думаю будет нормально).
Учитывая условия и расположение здания, предлагаю поставить Руфтоп мощностью Qх=70кВт в кол-ве 3шт. = 210кВт
В приложении, примерное расположение руфтопов.
Я прошу меня перепроверить, правильность моих расчетов и ход моих мыслей))))
Я не волшебник, но учусь... хочу правильно подбирать оборудование
Полагаюсь на Ваш профессионализм!
Можете даже поставьте мне оценку))))

Заранее спасибо!!!
LordN
кол-во холода д.б. больше или равно кол-ву тепла в помещение.
найдите любую школьную задачу про бассейн и две трубы - это самая простая модель для понимания течения тепловых потоков охлаждаемого или нагреваемого помещения.

удачи.