Полная версия этой страницы:
подбор оборудования, РУФТОП
Rustam1104
3.9.2013, 17:03
Ангар по обслуживанию насадок на буровые по добыче нефти, полностью из листа стали и каркаса железа 630м2 высота 12 метров (21х30х12) = 288кВт. Внутри помещения работают 10 человек = 1кВт (всё оборудование 52кВт) -30%=40кВт. Вентиляция (кратность воздухообмена 0,5) = 27кВт.
Итого: Qхолод =356кВт.
Зимой наружни воздух -10, летом +50*С.
Учитывая условия и расположение здания, предлагаю поставить Руфтоп мощностью Qх=70кВт в кол-ве 4шт. = 280кВт
В приложении, примерное расположение руфтопов.
Я прошу меня перепроверить, правильность моих расчетов.
Не кому правильно подбирать оборудование.
Полагаюсь на Ваш профессионализм!
Заранее спасибо!!!
а почему 280? суммарная полная нагрузка 360, где еще 80-100кВт возьмёте?
кроме того, убедитесь, что подобранные руфтопы выдадут свои киловатты при +50°С за бортом. это весьма непростая задача и как минимум потребует особых и специальных мер.
p.s. а почему бы не обратиться к спецам куда-нить где они есть и не получить рабочий проект...
p.p.s. я понимаю, что очень нужна помощь, но правила для всех одни.
старайтесь их придерживаться.
Rustam1104
5.9.2013, 12:55
Проектных организаций которые строили эти ангары, уже в Турции)))))))) А Заказчик на тот момент не предусмотрел ОВК в этих ангарах. Мне надо продать, Я и делаю расчет. Дело в том, что Я уже продал это оборудование)))))))) Теперь идут жалобы, что не хватает мощности!(((((((((((((
Посоветуйте, что нибудь! ПЛИИИИИЗЗЗЗ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.