jenja88
Добрый день!Имеются два корпуса детского сада.К одному из них подключаем теплосеть,устанавливаем ИТП,дальше отводим ответвление от теплосети в подвал,по подвалу проводим теплосеть по кратчайшему пути к соседнему корпусу,прокладываем в монолитном лотке подземно теплосеть к корпусу№2,там устанавливаем еще один итп для подогрева и учета тепла и делаем ответвление на второй корпус.Подскажите,пожалуйста,не нарушены ли никакие требования СНиП?
*Sasha*
Цитата(jenja88 @ 4.9.2013, 11:48) *
по подвалу проводим теплосеть

вот эти сточки вызывают сомнения.
jenja88

"вот эти сточки вызывают сомнения."
Почему же,ее теплоизоляцией защитим!
Ithildin
Если от теплосети запитан сам первый корпус, по подвалу которого идет дальнейшая трассировка к корпусу №2, то теплосеть не считается транзитной. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78705
*Sasha*
Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 12:26) *
Если от теплосети запитан сам первый корпус, по подвалу которого идет дальнейшая трассировка к корпусу №2, то теплосеть не считается транзитной. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78705

от этого она перегретой быть не перестает biggrin.gif.
Ithildin
Вопрос перегрева решается грамотной теплоизоляцией. А если теплосеть не транзитная, то прокладывать ее по подвалу ДОУ не запрещено.
*Sasha*
Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 12:58) *
Вопрос перегрева решается грамотной теплоизоляцией. А если теплосеть не транзитная, то прокладывать ее по подвалу ДОУ не запрещено.

а вопрос в случае прорыва перегретой теплосети чем решать будете? дети маленькие, организованной эвакуации не поддаются.
Ithildin
Теплосеть в подвал придется заводить в любом случае, и вероятность прорыва никуда не денется, даже если она будет идти только до ИТП. Камеры с отключающей арматурой на территории садика ставить нельзя - а значит, и разветвление снаружи тоже не организуешь, разве что тащить две теплотрассы от точки подключения.
jenja88
но врятли у заказчика есть возможность на 2 небольших корпуса получать 2 точки подключения к теплосети.

И еще момент,обязательна ли установка во втором корпусе еще одного теплового пункта,может достаточно хорошей изоляции!
*Sasha*
Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 13:16) *
Теплосеть в подвал придется заводить в любом случае, и вероятность прорыва никуда не денется, даже если она будет идти только до ИТП.

В ИТП есть приямок с дренажными насосами на такой случай.
Цитата(Ithildin @ 4.9.2013, 13:16) *
,разве что тащить две теплотрассы от точки подключения.

или устроить камеру за территорией д/с и вести оттуда 2 канала.

Цитата(jenja88 @ 4.9.2013, 13:22) *
И еще момент,обязательна ли установка во втором корпусе еще одного теплового пункта,может достаточно хорошей изоляции!

biggrin.gif хорошей изоляции недостаточно.
В принципе можно устроить один ЦТП в корпусе и уже транзитом через подвал тащить во второй корпус вторичку, правда четырех или шести трубку.
Ithildin
Цитата(*Sasha* @ 4.9.2013, 16:31) *
В ИТП есть приямок с дренажными насосами на такой случай.

Насосы хороши при ликвидации последствий прорыва, бесспорно. Но необходимости отключать теплосеть, открывать подвал и разбираться, где прорвало и что теперь делать с сыростью, увы, приямок не отменяет. =))
iaroslav
СНиП 41-02-2003. Пункт 9.3
Цитата
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
...
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.

С другой стороны, согласно письмам по вышеприведённым ссылкам, сеть у вас не транзитная. Следовательно её вышеупомянутые пункты не касаются. Следовательно ваша прокладка нормативную документацию не нарушает rolleyes.gif
jenja88
[quote name='*Sasha*' date='4.9.2013, 13:31' post='928015']
В ИТП есть приямок с дренажными насосами на такой случай.

или устроить камеру за территорией д/с и вести оттуда 2 канала.


biggrin.gif хорошей изоляции недостаточно.
В принципе можно устроить один ЦТП в корпусе и уже транзитом через подвал тащить во второй корпус вторичку, правда четырех или шести трубку.
Что значит ЦТП?Это в любом случае будет ИТП!Вопрос в том,будет их 2,или один на два корпуса
*Sasha*
Цитата(jenja88 @ 5.9.2013, 4:42) *
Что значит ЦТП?Это в любом случае будет ИТП!Вопрос в том,будет их 2,или один на два корпуса

Читайте СП 41-101-95 п.1.4