Вопрос такой: При отключении электричества - э/задвижка на водопроводе остается в таком же положении в котором была до момента отключения электричества? У меня на сети водопровода в 2 ветки, по ходу движения воды установлено: э/задвижки хавлевские, далее РЧВ, далее ПНС. в РЧВ датчики уровня водички - верхний, до переливной трубы в ливневку, уровень пож. запаса. и нижний уровень воды. источник электроснабжения один. т.е. когда отключилось электричество, водичка напором поступает в РЧВ, пока не будет закрыта э/задвижка. Соответственно в данной ситуации 2 варианта: либо справляется переливная труба в ливневку, и пока задвижки не закрыты счетчик на водомере крутит и крутит... либо, при условии что переливная труба не справляется с количеством воды - водичка поднимется выше верхнего уровня воды и через вентиляцию будет выливаться на поверхность земли... например в минус 30 градусов... пока сантехник-эксплуатационник не прибежит и не закроет задвижку вручную??? Какие есть возможные варианты решения, кроме установки дополнительного источника электроснабжения?
Khomenko_A_S
нормальнозакрытый клапан
Serg Ivanov
Поплавковый клапан в РЧВ.
andrey R
Цитата(ежик_с_окраины @ 6.9.2013, 10:15) *
уровень пож. запаса
т.е. когда отключилось электричество
Какие есть возможные варианты решения, кроме установки дополнительного источника электроснабжения?

А зачем вообще пожзапас, если не обеспечена первая категория? Сгорит всё нафиг...
инж323
Определить мощности(устанавливаемого оборудования) требующие первую категорию и на неё установить второй источник, коль реально первую не можете дать. Ну или принять к пониманию, что денег на спасение чего либо требуется больше стоимости чего либо спасаемого.
ежик_с_окраины
Цитата(andrey R @ 22.9.2013, 14:41) *
А зачем вообще пожзапас, если не обеспечена первая категория? Сгорит всё нафиг...


да все и делалось под первую, но оказалось на дизель денег нет и поставят его ( если поставят) годика через 2 ( как говорят)... Предполагаю, что это на основании расчетов о получении прибыли с эксплуатации... но тогда скорее всего ноликом ошиблись... в общем... пож запас есть, а категории нет...
раздолбай
обратный клапан между насосом и задвижкой нагнетания насоса.
nick2
источник водоснабжения кто? далеко от РЧВ?
если это скважина - подцепите Ваши с электроприводом на энергоснабжение скважин, чтобы питание пропадало только при пропадании питания насосов.
Вариант 2: какой диаметр труб заполнения? качество воды - ?
если до Ду50-65, вода не шибко грязная, то поставьте клапан электромагнитный нормально закрытый. электричество - ёк, клапан - закрылся.
ежик_с_окраины
источник - водовод коммунальных систем. Ду 225. оставили без НЗК т.к. есть перелив в ливневку. но все равно интересно на будущее))))