Fisher_dm
Нужно установить запорную арматуру ДУ 300 для аварийного отключения подачи стоков в КНС.

Вариант 1 - шибер в лотке последнего колодца перед КНС. С этим все понятно.

Вариант 2 - шиберный затвор на подводящем трубопроводе в резервуаре КНС, по такому варианту нужен пример и вообще делается ли так?
SV_vrn
1. Вместо шибера установите задвижку в колодце. Ибо шибер в лотке есть смысл ставить когда у воды есть канал для обхода. А так зальет говном с головой ваш шибер и потечет поверх него дальше.

2. То же самое - не шибер, а задвижку. Но это противоречит требованиям п.5.6 СНиП 2.04.03-85*.
Fisher_dm
Наружные сети смонтированы уже, понятно, что задвижка надежнее, но дорого.
Если есть пример установки задвижки в колодце на самотечке поделитесь.
SV_vrn
какой может быть пример задвижки на трубе?

обычный водопроводный колодец с задвижкой...
Dmitry_vk
Цитата(Fisher_dm @ 9.9.2013, 11:59) *
Наружные сети смонтированы уже, понятно, что задвижка надежнее, но дорого.
Если есть пример установки задвижки в колодце на самотечке поделитесь.

Сначала строить потом думать всегда дорого laugh.gif
На самотечке в лоток не ставят, только на трубу или обрез трубы, иначе последствия вам уже описали