Zurbagan
Добрый день!
Подскажите, у кого был опыт.
На предприятии, по предписанию инспектора, требуется выполнить замену трансформаторов тока (в РУ-10кВ) коммерческого учета электроэнергии, т.к. они старые.
Схема включения счетчиков 2-х трансформаторная. Энергетик предприятия предлагает установить 3 новых трансформатора тока вместо 2х старых, ссылаясь на неравномерное распределение нагрузки.
Вопрос: действительно ли требуется установка 3х ТТ вместо 2х для целей коммерческого учета? если можно ссылку на литературу.
treash
Нет. не обязательно. в сетях высокого напряжения не может быть неравномерного распределения по фазам, ведь все нагрузки
3х фазные. Двух токов достаточно
ailcat
1) Не требуется, если нет предписания инспектора.
2) Если обмотки трансов по высокой стороне подключены треугольником - то смысла ставить третий транс, действительно, нет (ток в третьей фазе по-любому будет расчетным от учитываемых двух). А вот если обмотки высокого у подключенного через трансы счетчика соединены звездой - тут да, может иметь смысл поставить три ТТ, чтобы корректнее учитывать несимметрию и, соответственно, уменьшить считаемый "в плюс" уравнительный ток...
master211
Включение с 2-мя ТТ допускается в сетях 6-35 кВ. Схема подключения называется - схема Аарона, и основана на одноимённом эффекте. Ссылка: http://forca.ru/knigi/rzia/spravochnik-po-...yh-cepey-5.html