Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технология и материал воздуховодов ду
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
VasiliAK
Мне проектировщик дал приложение к СНиПу 91 года где указано что воздуховоды дымоудаление должны на сварном шве. Как в России обходят этот пункт? Не ужто все варят воздуховоды и уголок.
И требования по воздуховоду который идт по улице до крыши такие же как и для внутренней прокладки? В плане сварки и покрытий
OlegG
Много раз уже это обсуждали. Например Здесь
VasiliAK
вот только я не нашел информации о прокладке воздуховодов снаружи сдания.
вот выдержка из казахстанского СНиПа

воздуховоды и каналы согласно 8.11.3 из негорючих материалов класса П с пределами огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.02-05-2002 и ГОСТ 30247.0-94, не менее:
- 2,5 ч. - для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать огнезадерживающие клапаны;
- 0,75 ч. - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении газообразных продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;
- 0,5 ч. - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

По идее уличная труба дымоудаления проложенная вдоль стены здания не относится к транзитным, (2,5 часа) не находится в пределах обслуживающего пожарного отсека. Тоесть ее можно никак не защищать? Вот что интересует.

OlegG
Цитата(VasiliAK @ 6.10.2013, 15:37) *
По идее уличная труба дымоудаления проложенная вдоль стены здания не относится к транзитным, (2,5 часа) не находится в пределах обслуживающего пожарного отсека. Тоесть ее можно никак не защищать? Вот что интересует.

Пользуйтесь поиском. Тоже обсуждали
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.