Добрый день! Прошу прощения за подъём старой темы, но меня интересует вот этот вариант:
Цитата(Norb @ 8.10.2013, 14:17)

Если уж сильно надо то над дверью можно сделать переточную решетку для дыма.
Отдел продаж застройщика попросил проектировщиков сделать в жилом доме двери, разделяющие длинные поэтажные коридоры МОП. "Чтобы не напоминало общежитие" - так они мотивировали. Проектировщики по-честному предупредили, что могут быть проблемы с пожарными вентсистемами, но в итоге вариант с дверями протолкнули.
Теперь ради этих дверок продублированы системы дымоудаления и компенсирующего притока. На двух секциях по 19 и одной в 25 этажей. В итоге навортили лишние шахты, клапаны, вентиляторы, да ещё и "украли" жилые площади.
Вопрос, можно ли избежать дублирования пожарных вентсистем, если устроить над дверями переточные решётки для ДУ, а по низу - те же решётки для ПП? При высоте этажа 2,7 м высота решёток над дверями будет где-то 600-650 мм. Ну и в дверях примерно столько же по низу сделать. Если не хватит, можно добавить решётчатые простенки по бокам от дверей. Но это не желательно.