NiKad
Добрый день!
Требуется помощь коллективного разума.
исходные данные
Жилой дом 10 этажей + 2 первых этажа офисы.
есть отдельная система ДУ для этих этажей.
Вопрос возник по коридору 014 второго этажа.
первоначально был единый коридор ~31м который потом разделили
дверью на коридор 12м (014) и 19м (015).
клапан и шахта находятся в коридоре 015.
Требуется ли дымоудаление из коридора 014?
igrok
Цитата(NiKad @ 8.10.2013, 9:19) *
Добрый день!
Требуется помощь коллективного разума.
исходные данные
Жилой дом 10 этажей + 2 первых этажа офисы.
есть отдельная система ДУ для этих этажей.
Вопрос возник по коридору 014 второго этажа.
первоначально был единый коридор ~31м который потом разделили
дверью на коридор 12м (014) и 19м (015).
клапан и шахта находятся в коридоре 015.
Требуется ли дымоудаление из коридора 014?


Добрый день. Я считаю, что надо.
пункт. 7.2 СП7.13130.2013 дымоудаление следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административных и многофункциональных зданий высотой более 28 м
silent
Требуется. Пожарные инспекторы не любят когда длинные коридоры делят на маленькие и заставляют в таком случае из каждого коридора делать дымоудаление.
Norb
Цитата(NiKad @ 8.10.2013, 8:19) *
Добрый день!
Требуется помощь коллективного разума.
исходные данные
Жилой дом 10 этажей + 2 первых этажа офисы.
есть отдельная система ДУ для этих этажей.
Вопрос возник по коридору 014 второго этажа.
первоначально был единый коридор ~31м который потом разделили
дверью на коридор 12м (014) и 19м (015).
клапан и шахта находятся в коридоре 015.
Требуется ли дымоудаление из коридора 014?

Я что-то не знаю как новый пункт читать 7.2 в) написано "из коридоров длиной более 15 м." если у меня два коридора общей длиной 24 и каждый по 12 м то попадают они или нет под ДУ? bestbook.gif Хотя думаю, что раз один у нас с ДУ тогда второй считаем как совсем отдельное помещение без ДУ. А так как он 12 метров под п 7.2 он не попадает. Как вам такая логика? biggrin.gif
NiKad
Цитата(Norb @ 8.10.2013, 12:58) *
Я что-то не знаю как новый пункт читать 7.2 в) написано "из коридоров длиной более 15 м." если у меня два коридора общей длиной 24 и каждый по 12 м то попадают они или нет под ДУ? bestbook.gif Хотя думаю, что раз один у нас с ДУ тогда второй считаем как совсем отдельное помещение без ДУ. А так как он 12 метров под п 7.2 он не попадает. Как вам такая логика? biggrin.gif

ну я такой логики и придерживался,вот и ищу пробелы в моей логике
NiKad
Цитата(igrok @ 8.10.2013, 12:18) *
Добрый день. Я считаю, что надо.
пункт. 7.2 СП7.13130.2013 дымоудаление следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административных и многофункциональных зданий высотой более 28 м

здание хоть и более 28, но по моему мнению не является
полностью жилым, общественным, административным более 28 м.
так же не является многофункциональным, офисы имеют обособленную
структуру не связанную с жилой частью.
имеют отдельные входы с другого фасада, свои ЛК
silent
Цитата(NiKad @ 8.10.2013, 12:08) *
здание хоть и более 28, но по моему мнению не является
полностью жилым, общественным, административным более 28 м.
так же не является многофункциональным, офисы имеют обособленную
структуру не связанную с жилой частью.
имеют отдельные входы с другого фасада, свои ЛК

Что значит "полностью"?)
Если здание больше 28 м, то независимо от длины коридора нужно делать дымоудаление.

Цитата
ну я такой логики и придерживался,вот и ищу пробелы в моей логике

У пожарных своя логика, под длиной коридора понимается сумма длин коридоров даже разделенных перегородками с дверями
Norb
Цитата(silent @ 8.10.2013, 12:06) *
У пожарных своя логика, под длиной коридора понимается сумма длин коридоров даже разделенных перегородками с дверями

Это понятно если они оба без ДУ, а тут один с дымоудалением все-таки. Если уж сильно надо то над дверью можно сделать переточную решетку для дыма.
silent
Цитата(Norb @ 8.10.2013, 14:17) *
Это понятно если они оба без ДУ, а тут один с дымоудалением все-таки.

Требуют из обоих, можно от одной системы и с условием что откроется только тот клапан в коридоре которого происходит задымление, сталкивался неоднократно.

Лучше в таких случаях просить архитекторов убрать перегородку, если она не вызвана какими то технологическими требованиями.
NiKad
Цитата(silent @ 8.10.2013, 20:54) *
Лучше в таких случаях просить архитекторов убрать перегородку, если она не вызвана какими то технологическими требованиями.


в итоге сошлись на том что если будет замечание, то перегородку уберут
SVA
Надо из обоих.
krll
Добрый день! Прошу прощения за подъём старой темы, но меня интересует вот этот вариант:
Цитата(Norb @ 8.10.2013, 14:17) *
Если уж сильно надо то над дверью можно сделать переточную решетку для дыма.


Отдел продаж застройщика попросил проектировщиков сделать в жилом доме двери, разделяющие длинные поэтажные коридоры МОП. "Чтобы не напоминало общежитие" - так они мотивировали. Проектировщики по-честному предупредили, что могут быть проблемы с пожарными вентсистемами, но в итоге вариант с дверями протолкнули.

Теперь ради этих дверок продублированы системы дымоудаления и компенсирующего притока. На двух секциях по 19 и одной в 25 этажей. В итоге навортили лишние шахты, клапаны, вентиляторы, да ещё и "украли" жилые площади.

Вопрос, можно ли избежать дублирования пожарных вентсистем, если устроить над дверями переточные решётки для ДУ, а по низу - те же решётки для ПП? При высоте этажа 2,7 м высота решёток над дверями будет где-то 600-650 мм. Ну и в дверях примерно столько же по низу сделать. Если не хватит, можно добавить решётчатые простенки по бокам от дверей. Но это не желательно.