Добрый день! Помогите разобраться. Есть жилой дом, на 1-ом этаже расположен офис, у которого есть коридор более 15 м без проветривания. Офис выделен глухими противопожарными преградами - скажем, противопожарными стенами 2-го типа. Надо ли по п. 7.2 в) СП 7.13130.2013 делать в таком коридоре дымоудаление? Ведь в пункте говорится: с числом этажей два и более!
Пробуем рассуждать. ДУ необходимо для вытяжки дыма. Офис встроен в объеме одного этажа. Т.е. если бы это было отдельно стоящее здание, то можно бы было не делать ДУ. У нас же оно встроенное, но что это меняет? Офис никак не связан с жилой часть, выделяется глухими противопожарными преградами, а значит дым из офиса никак не попадает в жилую часть. Какой смысл делать тогда там ДУ? Мы ведь когда смотрим требования по оповещению и внутреннему пожаротушению, то определяем их отдельно для жилой части и отдельно для офисов, тогда почему тут мы должны смотреть по всему зданию и рассматривать офисы как многоэтажное здание?
Кто что думает на этот счет?