Цитата(Wiz @ 23.10.2013, 18:53)

Зачем вам это, когда оно уже и так выполняется на источнике тепла ?
Вот я то ж так думаю, а мне вот не согласовывают проект для здания с расчетным расходом тепла более 50 кВт ссылаясь на СНиП 41-01-2003 п. 6.1.2 ”Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и
автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения
без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт."
СНиП ведь не оговаривает при каких параметрах теплоносителя в тепловых сетях и системе отопления требуется или не требуется автоматическое регулирование.