ежик_с_окраины
30.10.2013, 10:29
Здравствуйте, хочется уточнить - что такое соответствующее обоснование при уменьшении уклона до 0,005 на ливневой сети канализации Ду 200. Например уменьшение стакана КНС - это существенное обоснование? т.е. понятно что если из одной точки до другой можно дойти без установки насосов с уклоном 0,005 - это существенно, а вот пожелание уменьшить стакан существенно или такое пожелание является лишь способом экономии средств Заказчика? И соответственно экономия средств - существенное обоснование?
andrey R
30.10.2013, 19:23
Обоснование - это расчёт, доказывающий, что всё будет нормально работать.
p.s. название темы поправил, хотя надо было выбросить в мусорку за неинформативность. Прошу таки нормально формулировать, не новичок на форуме
В моем понимании расчет для обоснования уклона 0,005 делать не нужно, при заданном уклоне при d=200 система однозначно работать будет. Обоснование это определенные внешние факторы, которые обуславливают невозможность прокладки с нормативным уклоном, либо позволяют добиться значительного экономии различных средств. Пример: уровень шелыги колодца присоединения не позволяет придти с большим уклоном, или трасса канализации пересекает сеть на определенной отметке , в результате чего прокладка с заданным нормативным уклоном невозможна.
ежик_с_окраины
31.10.2013, 8:37
Цитата(andrey R @ 30.10.2013, 20:23)

Обоснование - это расчёт, доказывающий, что всё будет нормально работать.
p.s. название темы поправил, хотя надо было выбросить в мусорку за неинформативность. Прошу таки нормально формулировать, не новичок на форуме

* глазами в пол.... виноват... исправлюсь!