Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутреннее пожаротушение в силосе для хранения сахара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
viva3d
Внутреннее пожаротушение в силосе для хранения сахара.

Силос для бестарного хранения сахара - насыпью. Категория по пожарной опасности Б, степень огнестойкости II.
Строительный объем 70 000м3.
Подскажите пожалуйста необходимо ли проектировать для такого сооружения внутренний противопожарный водопровод -именно в самих банках силоса.
Вызывает сомнение возможность тушить сахар водой.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла - на картинке показано 2 силоса каждый по 70 000м3
viva3d
Никто не сталкивался что ли?
viva3d
Пока все что смог найти по данному вопросу:

СП 10.13130.2009
II Б 70 000м3 – 2 пожарных ствола по 5 л/с каждый на каждую точку помещения.


ВНТП 03-91
11.2.13. Склады неупакованного сахара проектировать силосного типа с герметическими хранилищами, для которых следует предусматривать необходимые мероприятия, исходя из отнесения их к категории опасных по взрыву сахарной пыли.
11.2.14. Учитывая специфику хранимых материалов, склады хранения сахара, свеклосемян и сухого жома оборудовать сухотрубной системой внутреннего противопожарного водопровода с установкой электрозадвижек вне складов.
viva3d
В Белоруссии действует следующая норма
Приказ Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 30 декабря 1994 г. №31 "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности Республики Беларусь для предприятий переработки и хранения зерна. ППБ РБ 2.01-94"
7.2.2 Для тушения пожаров в силосах и бункерах предприятия
должны оснащаться средствами флегматизации, исходя из расчета
одновременного тушения двух наиболее крупных силосов (бункеров):
жидкой двуокисью углерода - 8 кг на кубометр продукта, либо жидким
азотом - 7 кг на кубометр продукта, находящегося в силосе
(бункере).


Может кто знает в России подобная норма действует?
NAL58
Внутреннее пожтушение требуется только для вспом зданий, этажерки элеваторов и подсилосного этажа. Недавно на Полтавщине такой проектировал. Для обоснования - пришлось получить от пожнадзора концепцию. Газовое не требуется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.