Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Высота установки датчиков уровня
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Pars
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста нормативы для нефтехранилищ, где прописано на каких отметках должны быть установлены датчики уровня рабочего max/min и аварийного max/min.
Process
Цитата(Pars @ 31.10.2013, 11:43) *
Уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста нормативы для нефтехранилищ, где прописано на каких отметках должны быть установлены датчики уровня рабочего max/min и аварийного max/min.


если вы технолог, то для начала вы должны определить для конкретного типа резервуара максимальные и минимальные допустимые уровни взлива продукта. при этом, вы должны брать в учет конструкцию резервуара, высоту установки пенокамер, высоту, когда при откачке продукта начнется воронкообразование, тип приемо-раздаточных патрубков. найдя эти параметры, вы сможете задать крайние значения взлива продукта в резервуарах.

документа, где написано, мол датчики таки-то, растакие, устанавливаются на конкретно такой-то отметке вы не найдете. по крайней мере я не встречал.
T-rex
Цитата(Process @ 31.10.2013, 12:05) *
если вы технолог, то для начала вы должны определить для конкретного типа резервуара максимальные и минимальные допустимые уровни взлива продукта. при этом, вы должны брать в учет конструкцию резервуара, высоту установки пенокамер, высоту, когда при откачке продукта начнется воронкообразование, тип приемо-раздаточных патрубков. найдя эти параметры, вы сможете задать крайние значения взлива продукта в резервуарах.

документа, где написано, мол датчики таки-то, растакие, устанавливаются на конкретно такой-то отметке вы не найдете. по крайней мере я не встречал.

Все так. От себя добавлю, что мы еще накидываем объем продукта, поступающего/откачиваемого за нормативное время закрытия задвижек
Director_Of_Zoo
Для емкостей мы обычно принимаем нижней штуцер врезку 150 мм (250 мм нижний уровень по которому можно остановить насос). Максимальная врезка - либо по технологии либо по конструктиву. предупредительная сигнализация (очень абстрактно) - 20% и 80%. Блокировка по верху - по технологии или макс.заполнению.
Pars
Цитата(Director_Of_Zoo @ 1.11.2013, 12:31) *
Для емкостей мы обычно принимаем нижней штуцер врезку 150 мм (250 мм нижний уровень по которому можно остановить насос). Максимальная врезка - либо по технологии либо по конструктиву. предупредительная сигнализация (очень абстрактно) - 20% и 80%. Блокировка по верху - по технологии или макс.заполнению.

Спасибо!
Никогда раньше не сталкивалась с резервуарами...теперь хоть знаю приблизительный результат к которому надо стремиться
tanata
Посмотрите здесь:
http://www.twirpx.com/file/1268290/

Достаточно хорошие материалы для проектирования резервуаров. Есть методика расчета расположения срабатывания сигнализаторов аварийного уровня.
T-rex
Цитата(Pars @ 5.11.2013, 16:42) *
Спасибо!
Никогда раньше не сталкивалась с резервуарами...теперь хоть знаю приблизительный результат к которому надо стремиться

Думается, что человек Вам ответил, имея ввиду емкости для технологии (не резервуары) - уж больно маленькие запасы указаны. Врезка ПРП даже в тысячник будет где-то на высоте +400 от днища по оси, плюс полтрубы, плюс 100 мм накидываем запас - вот вам нижний аварийный. Плюс накидываем поступление продукта за время закрытия задвижек или запас на воронкообразование (что больше) - вот нижний технологический. Для резервуара с понтоном аварийный еще увеличится на глубину погружения понтона
Process
Цитата(T-rex @ 6.11.2013, 15:12) *
Думается, что человек Вам ответил, имея ввиду емкости для технологии (не резервуары) - уж больно маленькие запасы указаны. Врезка ПРП даже в тысячник будет где-то на высоте +400 от днища по оси, плюс полтрубы, плюс 100 мм накидываем запас - вот вам нижний аварийный. Плюс накидываем поступление продукта за время закрытия задвижек или запас на воронкообразование (что больше) - вот нижний технологический. Для резервуара с понтоном аварийный еще увеличится на глубину погружения понтона


данный метод применим в случаях использования стандартных (устаревших) ПРП с хлопушками.
для патрубков типа ПРУ определение нижнего уровня только по высоте воронкообразования.

T-rex
Цитата(Process @ 7.11.2013, 5:48) *
данный метод применим в случаях использования стандартных (устаревших) ПРП с хлопушками.
для патрубков типа ПРУ определение нижнего уровня только по высоте воронкообразования.

Да, но надо учитывать еще, чтобы понтон не уперся в ПРУ
Process
Цитата(T-rex @ 7.11.2013, 6:43) *
Да, но надо учитывать еще, чтобы понтон не уперся в ПРУ


обычно, чтобы понтон не уперся в прп или другую выступающую внутрь резервуара часть оборудования предусматриваются специальные упоры, препятствующие перемещению понтона вниз. их устанавливают на высоте +100-150 мм выше от выступающей внутрь резервуара конструкции.
если прп и т.п. находятся очень низко, то мы упоры располагаем так, чтобы от днища рвс до нижней образующей понтона было около 2 - 2.2 м. такую высоту предусматриваем на случай проведения персоналом работ внутри рвс. причем упоры должны удерживать вес понтона + вес техперсонала, работающего на понтоне.
поэтому при подсчете нижнего уровня взлива продукта в рвс с понтоном, нижнее положение последнего как правило не учитываем.
T-rex
Цитата(Process @ 7.11.2013, 14:57) *
обычно, чтобы понтон не уперся в прп или другую выступающую внутрь резервуара часть оборудования предусматриваются специальные упоры, препятствующие перемещению понтона вниз. их устанавливают на высоте +100-150 мм выше от выступающей внутрь резервуара конструкции.
если прп и т.п. находятся очень низко, то мы упоры располагаем так, чтобы от днища рвс до нижней образующей понтона было около 2 - 2.2 м. такую высоту предусматриваем на случай проведения персоналом работ внутри рвс. причем упоры должны удерживать вес понтона + вес техперсонала, работающего на понтоне.
поэтому при подсчете нижнего уровня взлива продукта в рвс с понтоном, нижнее положение последнего как правило не учитываем.

Тоже правильно, не спорю. Последний метод не учитывает возможности перемещения понтонов со стойками переменной высоты - они поднимаются в рабочем положении и опускаются на ремонт для обеспечения рабочего пространства. Перевод выполняется на воде. Перемещение понтона упорами на стенке мы не ограничиваем - только автоматика. Думаю некоторые понтоны не выдержат, если их зафиксировать у стенки, а жидкость откачать ниже этого уровня
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.