Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол на улице - чем управлять?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Voland 123
Здравствуйте гуру -форумчане,

Имеется ТП на улице - терраса - патио. Смесительный узел: Теплообменник alfalaval + насос Grundfos, коллектор на 4 контура. В доме превалирует оборудование на шине KNX. Связываться с шлюзами совсем не хотелось бы. Задача: снеготайка зимой, обогрев до комфортной температуры в межсезонье, т.е. должно быть обязательно предусмотрено ручное управление. Вопрос: есть ли варианты реализации 100% на KNX и если да, то какие ?

Есть варианты не KNX на контроллере ОВЕН или OJ Electronics (Дания) , но хочется рассмотреть все варианты , включая KNX

Вариант:
* ETOG-55 - датчик температуры и влажности
* ETO 2-4550 термостат (2 зоны управления)
* бинарный вход (2 канала)
(решение взято с http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry505813 )
- не совсем понятно как его можно связать с KNX и управлять сервоприводом и насосом для подмеса?

Спасибо
AlexUnder
Никаких проблем, KNX погодная станция Elsner с датчиком температуры и осадков + 4 термоэлектрических клапана на контура и актуатор для них. + логика. Тогда ваш смесительный клапан доже трогать не нужно. Можно из пушки по воробьям пальнуть и Siemens Synco RMH760 поставить, тогда и весь ТП будет частично в KNX доступен.
Abil
Есть блоки управления и датчики снега от компании Devi, сейчас Данфосс. Серия Devireg™ 850
Voland 123
Цитата(AlexUnder @ 5.11.2013, 8:48) *
Никаких проблем, KNX погодная станция Elsner с датчиком температуры и осадков + 4 термоэлектрических клапана на контура и актуатор для них. + логика. Тогда ваш смесительный клапан доже трогать не нужно. Можно из пушки по воробьям пальнуть и Siemens Synco RMH760 поставить, тогда и весь ТП будет частично в KNX доступен.


Alex, спасибо за предложение. в KNX погодных станциях Elsner разве есть датчик влажности - снега?

Siemens Synco RMH760 - ни к чему в данном ключе я думаю, но спасибо за совет)
leonid
Elsner - конечно - http://www.elsner-elektronik.de/knx-wetter...r.html?&L=1 - около метеостанций, кот. отрабатывают осадки те, где нарисован "дождик"
Yaushev
Цитата(Abil @ 5.11.2013, 9:27) *
Есть блоки управления и датчики снега от компании Devi, сейчас Данфосс. Серия Devireg™ 850



только он в KNX не может, как и OJ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.