Полная версия этой страницы:
Испытания канализации
ежик_с_окраины
18.11.2013, 16:09
Здравствуйте! В договоре между Заказчиком и Подрядчиком прописано: - выполнить работы по строительству систем К2, к1, на объекте блаблабла., в соответствии с СНИП, ТСН и прочей нормативной документацией. При этом отдельно в договоре не учтено, что подрядчик должен выполнить испытания на системах, и также не учтено, кто платит за воду и за открытие задвижек например. На основании чего можно корректно обязать подрядчика выполнить испытания системы? Или вопрос напрямую к тому, кто составлял договор?)
СНиП 3.01.04-87 там прописан порядок сдачи объектов.
hochu_vse_znat'
11.3.2019, 10:40
А как реализуется испытание бытовой канализации?
В СП 73 сказано, что открытие 75 % приборов проверяемого участка. Что подразумевается под "участком? Можно ведь в АБК с 1го по 5ятый этаж открыть 75% приборов, тогда не пропустит система…. Но ведь такого же не будет
А как можно сдать канализацию без испытания?
Еще же исполнительная документация с соответствующими актами...
В СП 73 написано
должно быть выполнено:
7.1.1 По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:
испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта согласно приложению Д;
hochu_vse_znat'
11.3.2019, 14:05
Цитата(Vano @ 11.3.2019, 11:16)

А как можно сдать канализацию без испытания?
Еще же исполнительная документация с соответствующими актами...
В СП 73 написано
должно быть выполнено:
7.1.1 По завершении монтажных работ монтажными организациями должны быть выполнены:
испытания систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта согласно приложению Д;
я имею в виду не то что не будет гидроиспытания, а то, что сразу наверное не будут же 75% всех приборов всех этажей спускать? может как-то отдельно 75% каждого этажа? ведь расход получается огромный если сразу все приборы с пяти этажей спустить...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,