Blondie
Подскажите, пожалуйста. Заказчик дал ТУ на проектирование ливневой канализации на своей территории промышленного предприятия, в котором указана необходимость очистки сточных вод с точкой подключения. Относится ли ливневая канализация,в этом случае, к линейным объектам?Какие нужно провести изыскания (кроме геодезических и геологических)для проектирования в этом случае?Если нет, то на что именно мне опираться?Перечитала и кодекс и положение №87, нет конкретного описания. Посоветовавшись с разными людьми получила столько же разных мнений((((В большинстве все склоняются к тому что, ливневка- не является надзорным объектом и должна согласовываться не экспертизой, а ведомством благоустройства и проект отдается экологам предприятия. Нужно ли делать экологичекие изыскания в этом случае?и какой состав проекта тогда получиться?Заранее огромнейшее спасибо.
andrey R
Цитата(Blondie @ 19.11.2013, 0:21) *
все склоняются к тому что, ливневка- не является надзорным объектом и должна согласовываться не экспертизой, а ведомством благоустройства и проект отдается экологам предприятия

С какого это перепугу?
Blondie
В управлении выдачи разрешений,предложили "назвать проект" как "вспомогательное сооружение" и сказали,что разрешение на строительсво не требуется,т.е. Экспертиза тоже. ГИП сказал,что ливневая канализация не относится к линейным сооружениям в этом случае,потому что полностью находится на территории Заказчика.Ничем не аргументировав этоsad.gifПросто сказал,что газ и электрические сети относятся,а дождевая нет.Судя по 87 любая труба-линейный объект.Как быть?
rkobzov
Цитата(Blondie @ 19.11.2013, 8:11) *
ГИП сказал,что ливневая канализация не относится к линейным сооружениям в этом случае,потому что полностью находится на территории Заказчика.Ничем не аргументировав этоsad.gifПросто сказал,что газ и электрические сети относятся,а дождевая нет.

Очень интересная позиция ГИПа smile.gif
А как вам быть... да делать то что говорит начальство, и пускай оно не право, но деваться то ведь некуда! Делать делайте но на ус мотайте, разбирайтесь, в будущем пригодится.
Elenk_@
Цитата(Blondie @ 19.11.2013, 8:11) *
В управлении выдачи разрешений,предложили "назвать проект" как "вспомогательное сооружение" и сказали,что разрешение на строительсво не требуется,т.е. Экспертиза тоже. ГИП сказал,что ливневая канализация не относится к линейным сооружениям в этом случае,потому что полностью находится на территории Заказчика.Ничем не аргументировав этоsad.gifПросто сказал,что газ и электрические сети относятся,а дождевая нет.Судя по 87 любая труба-линейный объект.Как быть?

ГИП прав в том, что ливневка на территории предприятия, не является линейным объектом.
Ливневка - это объект кап строительства, следовательно проектная документация должна пройти согласование в экспертизе

Цитата(rkobzov @ 19.11.2013, 9:53) *
....
А как вам быть... да делать то что говорит начальство, и пускай оно не право, но деваться то ведь некуда! ....

интересная позиция dry.gif
SV_vrn
Цитата(Elenk_@ @ 19.11.2013, 10:28) *
ливневка на территории предприятия, не является линейным объектом.
Ливневка - это объект кап строительства, следовательно проектная документация должна пройти согласование в экспертизе


поправлю.
в данном случае объект капстроительства - это само промпредприятие.
а ливневая канализация на территории предприятия - это элемент инженерного обеспечения объекта капстроительсьтва.

если раньше дивневки не было, а теперь она строится - значит делается проект реконструкции объекта капстроительства.

если сам объект капстроительства попадает под категорию объектов подлежащих экспертизе, то и проект его рекоснтрукции также.

см. определения рекоснтрукции в градкодексе и теърегламенте о безопасности зданий и сооружений

Elenk_@
Цитата(SV_vrn @ 19.11.2013, 12:20) *
поправлю.
в данном случае объект капстроительства - это само промпредприятие.
а ливневая канализация на территории предприятия - это элемент инженерного обеспечения объекта капстроительсьтва.

если раньше дивневки не было, а теперь она строится - значит делается проект реконструкции объекта капстроительства.

если сам объект капстроительства попадает под категорию объектов подлежащих экспертизе, то и проект его рекоснтрукции также.

см. определения рекоснтрукции в градкодексе и теърегламенте о безопасности зданий и сооружений

согласна )
rkobzov
Цитата(Elenk_@ @ 19.11.2013, 10:28) *
ГИП прав в том, что ливневка на территории предприятия, не является линейным объектом.
Ливневка - это объект кап строительства, следовательно проектная документация должна пройти согласование в экспертизе

smile.gif Секундочку! тут Вы говорите ГИП прав smile.gif а как быть с газом и электрикой на территории предприятия, которые являются линейными объектами? rolleyes.gif тоже ГИП прав? smile.gif
rkobzov
Цитата(Elenk_@ @ 19.11.2013, 10:28) *
интересная позиция dry.gif

А что тут интересного? В данном случае человек исполнитель, руководство поставило задачу, он с ее постановкой не согласен, озвучил свои аргументы, руководство это не тронуло, задача осталась неизменной... И что прикажете делать? Выхода два, решать поставленную задачу или писать заявление. Обычная практика...
Elenk_@
Цитата(rkobzov @ 20.11.2013, 9:50) *
smile.gif Секундочку! тут Вы говорите ГИП прав smile.gif а как быть с газом и электрикой на территории предприятия, которые являются линейными объектами? rolleyes.gif тоже ГИП прав? smile.gif

Ввод газопровода на территорию предприятия, если в дальнейшем он разветвляется на два и более трубопроводов, является линейным объектом.
С электрикой тоже самое.
Если бы ливневка шла транзитом через предприятие и принимала в себя стоки предприятия, то она тоже являлась бы линейным объектом
Blondie
В продолжении темы. Обратившись за консультацией в госэкспертизу нам ответили:"В Градостроительном кодексе нет однозначного ответа на ваш вопрос, т.к. является инженерным сооружением. Экспертиза идет на добровольной основе,по желанию Заказчика." Пришли к тому,что нам необходимо устранить замечания экологов,а они скорее всего потребуют заключение госэкспертизы. Насколько я поняла,каждый по своему решает необходимость прохождения госэкспертизы таких проектов.
rkobzov
Цитата(Elenk_@ @ 20.11.2013, 10:13) *
Ввод газопровода на территорию предприятия, если в дальнейшем он разветвляется на два и более трубопроводов, является линейным объектом.
С электрикой тоже самое.
Если бы ливневка шла транзитом через предприятие и принимала в себя стоки предприятия, то она тоже являлась бы линейным объектом

Симпатичное письмо! smile.gif Elenk_@ спасибо за конструктив! Видимо все так и есть...