Цитата(starr @ 20.11.2013, 15:06)

Долгое время при выполнении рабочей документации по автоматизации вентиляции (АОВ) используем схемы соединений внешних проводок, а хотелось бы заменить их на таблицы соединений внешних проводок, т.к. таблицы заполнять проще чем разрисовывать подключения.
ну а кто мешает?
"4.5.4.3 Таблицу подключения выполняют по форме 5"
другое дело - хотите ли Вы узнать от монтажников очень много о себе интересного, когда вместо картинки (комикса) - что с чем соединять, он получит расчерченную табличку начнёт во-первых: думать о чем тут надо думать; во-вторых: думать - а вот етот набор букв в прямоугольнике - ето хде в-натуре... в-третьих - а чо он имел ввиду, когда вот ето писал в этой графе, а вот ето - в етой??!!... в-четвёртых - когда отчаянно матерясь он будет доказывать, что именно так, как по-таблице он кабеля и раскинул, а Вы будете ещё более отчаянно матерясь доказывать, что он всё поперепутал...
И ещё - на самом деле, когда не просто чертишь табличку, а именно - прочерчиваешь на схеме, "ловишь" много своих ошибок... и, соответственно, не "ловишь" опечаток на отлаженных схемах...