отсчет 0 секунд: насосы выключены...частота вращения - 0 об/мин... расход=0 (скорость движения жидкости=0).... отсчет 1 секунда: насосы включились...почти мгновенно частота улетела на 3 000 об/мин - как минимум.... расход установился почти мгновенно... т.е. "нихто никуда не бежит" и тут - бах! и в следующий момент всё летит по трубам со скоростью десятки литров в секунду....
о чем ето нам говорит?... о том, что при прямом пуске насосов (т.е. напрямую от сети) хидроудар будет ВСЕГДА... величина ея зависит от мощности електрической статора и завязана на производительность (расход) насоса... единственный способ избежать гидроудара при включении/выключении насоса - это использовать мягкий пуск или частотник... тогда насос при включении, а с частотником - и при выключении - обороты будет набирать/опускать медленно, а не скачком, как при прямом пуске от сети...
Чисто електрически, мягкий пуск ставят уже с 11 кВт... с 15 кВт - так прям, как здрасьте...
Чисто с "железячной точки зрения", трубопроводы ИТП или насосных прессуют 10-ю очками как минимум... я - так сразу 16-ю и прессую...если PN насосов позволяет... чисто для себя... при таком (совершенно нормальном) подходе, до тех же 11 кВт можно пускать даже и напрямую... всё должно выдержать - если прессовку выдержало... но, чисто психологически - уже 7,5 кВт-ные насосы бахают так, что заказчик подпрыгивает и крестится... что нехорошо с педагогической точки зрения...

.... сейчас есть достаточно недорогие мягкие пуски... рекомендации лучших психиатров - поставьте уже 7,5 кВт-ный мягкий пуск, если хотите, чтоб Заказчик, а значит и непосредственные исполнители спали хорошо...