Denver
Доброго дня!

Интересуют комментарии к схеме системы ДУ:

Дано:
2х этажное здание
Из коридоров 1го и 2го этажа механическая система ДУ.
В коридор ведут две ЛК – в обоих ЛК выполнен подпор.

Решено: для исключения возникновения перепада давления более 150 Па на закрытых дверях (при еще не открытой двери) эвакуационных выходов утсновить в верхней части стены ЛК, граничащей с коридором противопожарный клапан двойного назначения на отметке низа +2,700м. Клапан открывается по сигналу датчика перепада давления на дверях эвакуации (при сработавщих системах ДУ и ПД) более 150 Па. При этом для подачи компенсирующего расхода ПД в нижнюю часть коридора выполнен канал (опуск) от противопожарного клапана до пола коридора вдоль стены ЛК- приток воздуха в коридоре происходит на отметке 0,000м. Канал (воздуховод) выполнен в огнезащите EI150.

Теперь вопрос: Есть какие либо нарушения норм в данной схеме? Работоспособная схема?
Wiz
Цитата
Теперь вопрос: Есть какие либо нарушения норм в данной схеме? Работоспособная схема?


Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками. Двери тамбур-шлюзов должны быть сблокированы с приводами клапанов в цикле противохода. Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости. Компенсирующий переток воздуха из шахт лифтов допускается только для лифтовых установок с режимом управления "пожарная опасность". Шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 использовать для подобного устройства не допускается

А естественная компенсация дымоудаления, не..не нада. ?