Доброго дня!
Интересуют комментарии к схеме системы ДУ:
Дано:
2х этажное здание
Из коридоров 1го и 2го этажа механическая система ДУ.
В коридор ведут две ЛК – в обоих ЛК выполнен подпор.
Решено: для исключения возникновения перепада давления более 150 Па на закрытых дверях (при еще не открытой двери) эвакуационных выходов утсновить в верхней части стены ЛК, граничащей с коридором противопожарный клапан двойного назначения на отметке низа +2,700м. Клапан открывается по сигналу датчика перепада давления на дверях эвакуации (при сработавщих системах ДУ и ПД) более 150 Па. При этом для подачи компенсирующего расхода ПД в нижнюю часть коридора выполнен канал (опуск) от противопожарного клапана до пола коридора вдоль стены ЛК- приток воздуха в коридоре происходит на отметке 0,000м. Канал (воздуховод) выполнен в огнезащите EI150.
Теперь вопрос: Есть какие либо нарушения норм в данной схеме? Работоспособная схема?