Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Fanat
Господа - столкнулся с такой проблемой... На объекте устанавливали датчики температуры... Получилось как всегда - заказчик хотел дешевле и получил врезные датчики белорусские типа ТСБ-П... Они устанавливались без использования защитных гильз, так как в принципе термоэлемент и так защищен... Но вот теперь эксперт-приемщик говорит что так нельзя делать, а на вопрос "почему он так решил?" - предлагает нам доказать, что мы установили правильно все и он не прав... Вот думаем теперь... Датчики рассчитаны на температуру до 180 градусов и могут быть использованы для измерения Т воды...
Прикрепляю описание...
В общем где найти доказательство, что их можно ставить без защитной гильзы?
zr84
Вот выдежка из прилагаемого Вами документа:
1.4 Термопреобразователи в защитной арматуре герметичны. Условное давление 0,6 МПа. По заказу потребителя условное давление 4 МПа.
Теперь докажите инспектору, что у вас давление меньше 6 очков, или что по заказу на 4МПа.
Fanat
Это я тоже читал... Но вот как объяснить ему что дополнительной защиты не нужно - ведь гильзы защитные предназначены для защиты от механических повреждений и коррозии... Ну с корозией понятно - марка стали защиты чуствительного элемента - нержавеющая - нормально, но вот по механической стойкости ничего не сказано...
zr84
Было у меня так:
В одном из проектов ИТП установил преобразователи давления внизу трубы угол 45. Инспектор "заартачился". Послал чертеж(факс)
производителю на завод-получил согласование, печать...
Поробуй согласовать у производителя свой вариант.
Fanat
До завода не достучаться - Белорусия как-никак... Сижу вот и думаю...
Fanat
Смотрим листы 59-69 - ни слова о защитной гильзе... Но и не особо о ГОСТах по установке...
Думаю... однако
Abysmo
Датчики без защитной гильзы ставить можно. Но мы всегда ставим с защитной гильзой. Дело в том, что датчики полаагется примерно раз в год-два (смотрите в руководстве подробнее) подвергать поверке. При сьеме датчика служба эксплуатации избавляется от лишнего гемороя, связанного со сливом системы.
ibogush
Датчики даже самых лучших фирм, иногда отказывают. В вашем случае замена датчика из десяти минутной плевой задачи превращается в изрядную головную боль. Нормативы - нормативами, но здравый смысл еще никто не отменял.
Alex_
Вот конторы типа Данфосса на этом и зарабатавают, продавая гильзы по сотне баксов. Брать со стороны - то не тот диаметр, датчик либо не лезет, либо врет, либо искать его достает, а тут работать надо... Офигевашь и все равно платишь, ибо последний оратор абсолютно прав.
Fanat, а Вы сколько сэкономили???
Игорь Борисов
Цитата(Alex_ @ Nov 14 2006, 18:43 )
Вот конторы типа Данфосса на этом и зарабатавают, продавая гильзы по сотне баксов.

Это вы ГДЕ такие цены нашли... датчик вместе с гильзой меньше стоит... Это ваши снабженцы на квартиру с видом на Красную площадь зарабатывают...

Добавлено - 18:55
Цитата(Alex_ @ Nov 14 2006, 18:43 )
Вот конторы типа Данфосса на этом и зарабатавают, продавая гильзы по сотне баксов.

Это вы ГДЕ такие цены нашли... датчик вместе с гильзой меньше стоит... Это ваши снабженцы на квартиру с видом на Красную площадь зарабатывают...
Alex_
http://forms.danfoss.com/ru/he/price/files/03.pdf
Не поленитесь, посмотрите на второй странице в конце... newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
Игорь Борисов
Ууууу... Прайс... а в реальности? - 30%? Да и немного их на объекте... В отношении к бюджету объекта - сущие копейки...
Abysmo
Гильз к датчикам, произведенным в б. СССР (типа ТСП, ТСМ и т.п.) несколько типоразмеров. Проблема задирания стоимости гильз к импортным датчикам известна, преодолевается поиском альтернатив у крупных производителей, так как модельный ряд датчиков зачастую перекрывается.
Игорь Борисов
И это правильно. Сам наблюдал как понавтыкали данфосовские датчики на старинном ЦТП в гильзы установленные во времена Гороха...
Abysmo
Автору темы: если будете ставить гильзы, заполните их теплопроводящей пастой (наподобие КТП), датчики установленные в гильзы без пасты имеют повышенную инерционность.
Павел Волков
Ещё можно масло использовать, моторное.
Игорь Борисов
Ну это уже классика... Естественно - применяют теплопроводящую массу, будь это паста либо машинное масло... Очень многие применяют именно масло - по причине и надежной защиты от коррозии и высокой теплопроводности...
Павел Волков
Классика всегда актуальна! biggrin.gif
Гость_sasha
Гильзы есть у нас www.imitrussia.ru
Белтеплоиндустрия
Для систем ГВС датчики ставятся без защитной гильзы.
Для отопления как вам угодно.
Abysmo
Цитата
Для систем ГВС датчики ставятся без защитной гильзы.


Таки Батька постановление издал или опыт инженерный? wink.gif Служба эксплатации считает по-другому.
Игорь Борисов
Без гильз на ГВС видел датчики тока теплосчетчиков... что-бы не дай хто ни градуса не учтенного не получил...
fizik
Подниму тему:
никак не могу найти требования для установки гильз. В каких случаях они ставятся, а в каких можно обойтись без них? huh.gif
Ludvig
Без гильз ставить можно. Только поменять датчик в таком случае сложно, трубу перекрывать придется.
fizik
Вот как-раз в некоторых случаях без гильз ставить нельзя, например агрессивная среда, высокая температура и/или скорость потока, высокое давление. Понимаю это интуитивно, но НТД не могу найти. sad.gif