engineerVK
11.12.2013, 11:27
Добрый день уважаемые специалисты
Подскажите пожалуйста. Проектирую ввод водопровода в здание. Наружная сеть водоснабжения проходит на большой глубине. Прикладываю профиль с 2-мя вариантами ввода водопровода.
1) Со стояком в колодце. Так делают?
2) Ввод водопровода под углом в здание с уклоном 0,22.
Как правильно сделать ввод водопровода под углом в здание или со стояком в колодце?
Если со стояком в колодце то какого диаметра должен быть колодец? В каком альбоме можно посмотреть водопроводный колодец со стояком?
engineerVK
11.12.2013, 15:53
Специалисты подскажите
Serg Ivanov
11.12.2013, 17:22
п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет.
Уклон 0,22 - это угол к горизонту 12 градусов - вполне допустимо.
engineerVK
11.12.2013, 18:01
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2013, 18:22)

п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет.
Уклон 0,22 - это угол к горизонту 12 градусов - вполне допустимо.
Сергей а вы так подключали наружный водопровод? Под таким углом?
я бы тоже подключил пот таким углом, это не такой уж и большой уклон, а не делал стояка в колодце.
engineerVK
12.12.2013, 9:49
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2013, 10:48)

я бы тоже подключил пот таким углом, это не такой уж и большой уклон, а не делал стояка в колодце.
Вы делали такое подключение? Такое подключение Водоканал допускает?
engineerVK
12.12.2013, 10:06
Цитата(Serg Ivanov @ 11.12.2013, 18:22)

п.2 - правильно, меньше шансов что перемёрзнет.
Уклон 0,22 - это угол к горизонту 12 градусов - вполне допустимо.
Угол 45-48 градусов получается Посмотрите пдф файл. Где 12 градусов?
engineerVK
12.12.2013, 10:16
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 11:06)

Угол 45-48 градусов получается Посмотрите пдф файл. Где 12 градусов?
Извините. Действительно 12 градусов. Я ошибся
Dima_UA
12.12.2013, 10:36
там масштабы разные по горизонтали и вертикали, по этому кажется такой большой угол.
Все зависит от водоканала, но проблем не должно быть, Вы этим ничего не нарушаете
engineerVK
12.12.2013, 11:08
Цитата(Dima_UA @ 12.12.2013, 11:36)

там масштабы разные по горизонтали и вертикали, по этому кажется такой большой угол.
Все зависит от водоканала, но проблем не должно быть, Вы этим ничего не нарушаете
А на прямой участок внутри здания получается нужно выходить сваренным самодельным отводом из стальных труб?
Serg Ivanov
12.12.2013, 12:56
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 11:08)

А на прямой участок внутри здания получается нужно выходить сваренным самодельным отводом из стальных труб?
Если ввод из ПЭ то на прямой участок можно выйти и в земле. Можно и стандартными отводами в земле. Но стояк в колодце - худшее решение, ИМХО.
Труба ВЧШГ позволяет в каждом раструбе изменять направление до 5 град., поэтому не надо заморачиваться со стояками в колодцах, а выходите "в горизонт" и пересекайте стенку. Сальничек поставить не забудьте.
engineerVK
12.12.2013, 15:30
Цитата(tapych @ 12.12.2013, 14:20)

Труба ВЧШГ позволяет в каждом раструбе изменять направление до 5 град., поэтому не надо заморачиваться со стояками в колодцах, а выходите "в горизонт" и пересекайте стенку. Сальничек поставить не забудьте.

Т.е выйти в горизонт До пересечения с наружной стеной или лучше войти под углом в помещение и там уже развернуться?
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 16:28)

Т.е выйти в горизонт До пересечения с наружной стеной или лучше войти под углом в помещение и там уже развернуться?
Труба ВЧШГ DN100
Mozarello
12.12.2013, 15:41
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 13:56)

Если ввод из ПЭ то на прямой участок можно выйти и в земле. Можно и стандартными отводами в земле. Но стояк в колодце - худшее решение, ИМХО.
поддерживаю. она же пластичная. спокойно можно выйти.
engineerVK
12.12.2013, 15:49
Труба ВЧШГ DN100
Serg Ivanov
12.12.2013, 17:31
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 15:49)

Труба ВЧШГ DN100
Тогда двумя отводами под 45 в земле.
engineerVK
12.12.2013, 17:36
Цитата(Serg Ivanov @ 12.12.2013, 18:31)

Тогда двумя отводами под 45 в земле.
У меня же угол 12 градусов? В земле на ВЧШГ cтавить раструбные отводы или фланцевые?
Serg Ivanov
12.12.2013, 17:42
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 17:36)

У меня же угол 12 градусов? В земле на ВЧШГ cтавить раструбные отводы или фланцевые?
Горизонтально из колодца-под 45 в земле-горизонтально в дом. Последний отвод - у стены снаружи. Раструбные - с упорами. Фланцевые - с эпоксидным покрытием на болтах из нержавейки.
Цитата(engineerVK @ 12.12.2013, 16:30)

Т.е выйти в горизонт До пересечения с наружной стеной или лучше войти под углом в помещение и там уже развернуться?
Труба ВЧШГ DN100
В горизонт выйти ДО. Диаметр ввода здесь не особо играет роль. Важнее длина ввода. Попробуйте (или заставьте исполнителя, если проектируете не вы) нарисовать в натуральную величину трубу Ду100 из ВЧШГ. И дальше изменяя осевое направление в каждом соединении на 5 град. выведите на нужную Вам отметку. Все это займет максимум 1 час. Тогда поймете проходите или нет. Можно попробовать и с отводами (как предлагает уважаемый коллега Serg Ivanov), обязательно раструбными (там кстати тоже в раструбах можно гнуть трассу))). Используйте соединения RJ со стопорами. Удачи Вам!
... да! Если будете использовать раструбные отводы - не забудьте про упоры. На упоры серия есть 3.001.1-3. Возможно есть и свежее. Поищите...
engineerVK
16.12.2013, 15:30
Сергей Иванов и Тapych большое спасибо за ваши ответы
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.