Цитата(yuli161 @ 11.12.2013, 17:49)

Проектирую школу на 500 мест, технологом предусмотрена столовая на сырье. Посчитала расход хоз-питьевой, получила диаметр подключения 140, а проходящая водопроводная сеть идет 110, подскажите как быть. Может превысила расход? Читала тут на форуме как правильно рассчитывать школу со столовой на сырье, расчитывала по формулам для разных водопотребителей, школу считала по нормам приложния 3 п.15 СНиПа,а столовую по нормам приложния 3 п.20 СНиПа. Может предусмотреть отдельные вводы в здание из разных точек кольцевой сети? Подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации.
А какой суточный расход?
Цитата(ежик_с_окраины @ 11.12.2013, 18:20)

а мне проект притащили, где ответвление на гараж с 1 сартироместом и 1 раковиной - Ду 63. мойка машин не предусмотрена...
Может там пожарный кран?
Цитата(yuli161 @ 12.12.2013, 10:28)

в школе 500учеников и 60 учителей,если считать только как школу на полуфабрикатах, то получается 1,4л/с, если еще считать с учетом столовой на сырье то 10,89 л/с(1800 блюд в сутки).отсюда и получила такой большой диаметр. Не стоит учитывать столовую на сырье?
А как вы насчитали 10,89? Вопрос в том что одновременно сколько может кранов быть открытых в столовой? Сколько персонала? Тут нужен баланс и расчет на основании пособие к СНиП 2-04-01-85. Почему то мне кажется что там будет сильно меньше. Если ни как ставим компенсирующую емкость, кубатуру обосновываем расчетом. Ибо резать 140й в 110 глупо, вы просадите весь район, а вам все равно не хватит.