Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчёт полезно отпускаемого тепла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Semen88
Подскажите как расчитать Гккал, из расчёта потреблённого газа, у нас в конторе используют следующую формулу
Q=V(объём газа м3)*1,154(коэф. перевода в условное топливо)*Каллорийность газа*КПД котла%*потери в сетях%*10-6
Меня смущает коэфициэнт 1,154 для чего он применяется, когда поставщик газа выставляет потребляемые объёмы в м3 и ккалорийность
tiptop
Цитата(Semen88 @ 17.12.2013, 16:56) *
Подскажите как расчитать Гккал, из расчёта потреблённого газа

Вот так, например:

1000 нм3 * 8132 ккал/нм3 * 92% * (100-11%) * 10^(-10) = 6,66 Гкал wink.gif

Берите расход газа в "приведённых кубах" и кпд котельной, а не котла.
Лыткин
Цитата(Semen88 @ 17.12.2013, 16:56) *
Подскажите как расчитать Гккал, из расчёта потреблённого газа, у нас в конторе используют следующую формулу
Q=V(объём газа м3)*1,154(коэф. перевода в условное топливо)*Каллорийность газа*КПД котла%*потери в сетях%*10-6
Меня смущает коэфициэнт 1,154 для чего он применяется, когда поставщик газа выставляет потребляемые объёмы в м3 и ккалорийность

Поставщик газа указывает объём потребляемого газа в стандартных куб.м (20 С и 101 кПа). 7000*1,154 = 8078 ккал/куб.м. Затраченное тепло при сгорании газа это его объём*на калорийность (ккал/куб.м) в ккал. Если ккал поделить 1000000 то получаться Гкал. Расход условного топлива на единицу теплоты при КПД=100% равен 1000000/7000=142,86 кг.усл.топлива/Гкал тепла. Если поделить 142,86 на КПД котла (0,92) получится расход усл.топлива на выработку котла, если поделить на КПД котельной то на отпущенное тепло котельной и т.д.
CNFHSQ
в ГОСТ 2939. сказано, что «объем газов должен приводиться к следующим условиям: а) температура 20°С (293,15°К); б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м²)…». В настоящее время устоялась следующая терминология: объем газа измеренный в газопроводе называют «объемом в рабочих условиях» или «рабочим объемом», а объем газа пересчитанный в соответствии с ГОСТом — «объемом, приведенным к стандартным условиям» или «стандартным объемом». Иногда применяют термин «объем, приведенный к нормальным условиям», но этот термин ошибочный, так как нормальные условия отличаются от стандартных температурой равной 0°С (273,15°К), а не 20°С (293,15°К).
Dede
бестолковая формула, непонятно что получится в таком случае. Если в туты переводят, то надо на 7 умножать, чтобы Гкал получились
Вообще убрать надо 1,154, не в тему он здесь
Лыткин
Цитата(CNFHSQ @ 18.12.2013, 10:00) *
в ГОСТ 2939. сказано, что «объем газов должен приводиться к следующим условиям: а) температура 20°С (293,15°К); б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м²)…». В настоящее время устоялась следующая терминология: объем газа измеренный в газопроводе называют «объемом в рабочих условиях» или «рабочим объемом», а объем газа пересчитанный в соответствии с ГОСТом — «объемом, приведенным к стандартным условиям» или «стандартным объемом». Иногда применяют термин «объем, приведенный к нормальным условиям», но этот термин ошибочный, так как нормальные условия отличаются от стандартных температурой равной 0°С (273,15°К), а не 20°С (293,15°К).

Нормальные условия это не ошибка, все теплотехнические расчёты производятся в нормальных условиях (расчёт горения, КПД, уходящие газы и т.д.) и только "газовики" считают газ при 20 С (раньше в котельных стояли ротационные счётчики, а там газ был всегда больше 0 С, при 20 С поправка на т-ру не вводилась).
tiptop
Хоть "нормальные", хоть "ненормальные" - всё это по каким-то стандартам. smile.gif

Может быть, на Украине к +5*С приводят...
CNFHSQ
Цитата(Лыткин @ 18.12.2013, 15:03) *
Нормальные условия это не ошибка, все теплотехнические расчёты производятся в нормальных условиях (расчёт горения, КПД, уходящие газы и т.д.) и только "газовики" считают газ при 20 С (раньше в котельных стояли ротационные счётчики, а там газ был всегда больше 0 С, при 20 С поправка на т-ру не вводилась).

У меня дома стоит Белорусский счетчик. Если на улице поправки нет, в котельной есть.
Лыткин
Цитата(tiptop @ 18.12.2013, 17:58) *
Хоть "нормальные", хоть "ненормальные" - всё это по каким-то стандартам. smile.gif

Может быть, на Украине к +5*С приводят...

Не знаю как в Украине, но в Европе стандартные условия +15 С и 101 кПа.
Галиев
Цитата(Dede @ 18.12.2013, 10:41) *
бестолковая формула, непонятно что получится в таком случае. Если в туты переводят, то надо на 7 умножать, чтобы Гкал получились
Вообще убрать надо 1,154, не в тему он здесь

Поддерживаю.
Вопрос автору темы: - Какое тепло считаете, то, что отпущено котельной, или то, что дошло до потребителей?
Смущает меня фраза "полезно отпускаемое тепло" и процент потерь в сетях во формуле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.