Имеется моторизованный рубильник фирмы Socomec ATyS 6 e (трехфазная сеть с нулевым проводом). Приоритетная сеть имеет параметры по напряжению:
Верхний порог напряжения сети - 115%
Гистерезис напряжения верхнего порога - 110%
Нижний порог напряжения сети - 85%
Гистерезис нижнего порога напр. сети - 95%
Так вот, при появлении приоритетной сети с другой секции шин ТП после отключения, напряжение линейное составляет 360 В, но переключения не происходит!!! Значение ном. напряжения выставлено - Uном=400 В и 85% от него =340 В. то есть переключение по нижнему порогу должно осуществиться. Но оно не происходит. Значит нужно менять настройки гистерезиса нижнего порога напряжения? Но куда его менять с 95%, в меньшую или большую сторону?