Цитата(гоша @ 11.1.2014, 22:27)

Позвонил один из бывших заков и говорит что полы не греються, в доме 20 градусов, а полы холодные( дом обогревается ТП). что теплый пол будет на ощупь очень теплый или почти горячий
Стал я ,, переваривать " заявку и делать выводы
Ну,переварили заявку? Что дальше.....? Вы лично убедились что полы не греют,если да,то как ,тоже ладошкой на ощупь?
Цитата
1.( заказчик не понимает ) многие заказчики почему то думают что теплый пол будет на ощупь очень теплый или почти горячий . но если при ,,холодном " полу (на ощупь), температура в доме 20 град , то сколько градусов будет если пол разогреть ?
Зак. не понимает,мы кстати тоже ,разве что ti=20°С
и больше информации нет! Цитата
котел работает на максимуме
Это как?
Цитата
2. ( моя вина - ошибки в расчетах). теплопотери дома считались в программе Oventrop OZC. Теплопотери ограждений ( в том числе и пола ) считались при температуре в помещении 20 градусов. Теперь сомневаюсь . Для стен , окон . потолка 20 градусов это реальная температура эксплуатации. Для пола же, 20 град. не правильно . На полу лежит греющий контур, температура которого выше . Отсюда и теплопотери вниз выше . Кто как считает ?
И все таки, кто пользуется данной прогой , как считаете теплопотери пола , точнее теплого пола ?
Если расчеты теплопотерь производились в программе OZC то у Вас остались итоги расчетов, их можно экспортировать в Excel и показать нам,а так остается много не ясного.Не ясным осталось....был ли расчет самой
греющей поверхности?
P.S.-Соответствующей изоляцией под уложенными трубами нужно добиваться того, чтобы передача тепла вниз была менее 25 % от общей тепловой мощности, но при этом менее 20 Вт/м2.
-При напольном отоплении потеря тепла через пол может быть вычтена из общей потери тепла помещением (из отопительной нагрузки)..
Ответ от
SANKOM был таков:
Отвечаю - программа допускает не больше 10% потерь тепла вниз согласно европейским нормам.