Большой перепад давления.
sokolmusic
13.1.2014, 10:48
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, в таком вопросе:
Во 2 контуре ИТП многоэтажного дома на обратном трубопроводе наблюдается большая потеря давления. Ситуация такая:
Точка1. После циркуляционного насоса, который честно выдает свой килограмм, Р1=98 м.в.ст.
Точка2. На вводе в теплообменник. Р2=94 м.в.ст.
Точка3. На выходе из теплообменника Р3=90 м.в.ст.
Точка4. На подающем коллекторе СО Р4=90 м.в.ст.
Точка5. На обратном коллекторе СО Р5=88 м.в.ст.
Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Такой перепад на теплообменнике - это же не нормально? (Был еще больше. Теплообменник промыли с разборкой при мне. Грязи много)
2. Куда девается 4м.в.ст. между точками 1 и 2? Из арматуры на этом участке только КШ и вибровставка. Есть сужение перед теплообменником длиной метра 1.5 - труба из Ду80 переходит в Ду65. Весь участок от точки 1 и 2 около 5 метров. Завоздушивание отпадает - поставили воздушники на этом участке т.к. труба П-образная.
3. Теплообменник почистили, а перепад все равно большой. Почему?
4. Перепад на коллекторах 2м.в.ст. Это же не нормально?
После чистки теплообменника и распределения воды по стоякам температура во 2 контуре, конечно, увеличилась, но все же, мне кажется недостаточной. В 1 контуре ТС Т1=81°С, Т2=48°С, во 2 контуре Т1=48°С, Т2=40°С, Тн.в.=-5°С. Температурный график 150/70, 95/70.
Studentik
13.1.2014, 11:30
Здравствуйте.
Перепад на теплообменнике в 4 м.в.ст считаете большим? По мне так надо смотреть опросные листы или паспорт на теплообменное оборудование, там дожны быть указаны его характеристики. в том чистле и потери по сторонам с указанием диаметров подсоединения.;
Температура в нагреваемм контуре в 99% дожна быть ниже температуры греющей среды. У вас перепад по нижнему значению 8 градусов.
Температуру во вторичном контуре регулируется за счет клпана с электроприводом? Так посмотрите настройки этого самого клапана, какую ему расчетную формулу вбили по той он и работает.
Цитата(sokolmusic @ 13.1.2014, 11:48)

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, в таком вопросе:
Во 2 контуре ИТП многоэтажного дома на обратном трубопроводе наблюдается большая потеря давления. Ситуация такая:
Точка1. После циркуляционного насоса, который честно выдает свой килограмм, Р1=98 м.в.ст.
Точка2. На вводе в теплообменник. Р2=94 м.в.ст.
Точка3. На выходе из теплообменника Р3=90 м.в.ст.
Точка4. На подающем коллекторе СО Р4=90 м.в.ст.
Точка5. На обратном коллекторе СО Р5=88 м.в.ст.
Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Такой перепад на теплообменнике - это же не нормально? (Был еще больше. Теплообменник промыли с разборкой при мне. Грязи много)
2. Куда девается 4м.в.ст. между точками 1 и 2? Из арматуры на этом участке только КШ и вибровставка. Есть сужение перед теплообменником длиной метра 1.5 - труба из Ду80 переходит в Ду65. Весь участок от точки 1 и 2 около 5 метров. Завоздушивание отпадает - поставили воздушники на этом участке т.к. труба П-образная.
3. Теплообменник почистили, а перепад все равно большой. Почему?
4. Перепад на коллекторах 2м.в.ст. Это же не нормально?
После чистки теплообменника и распределения воды по стоякам температура во 2 контуре, конечно, увеличилась, но все же, мне кажется недостаточной. В 1 контуре ТС Т1=81°С, Т2=48°С, во 2 контуре Т1=48°С, Т2=40°С, Тн.в.=-5°С. Температурный график 150/70, 95/70.
Судя по указанным цифрам расход воды во 2-ом контуре в разы больше, чем первом. 0,98 (КПД теплообм.) = G2*(48-40)/G1*(81-48) отсюда можно высчитать разницу расходов.
Цитата(niko2105 @ 13.1.2014, 15:32)

Клапан регулирующий Danfoss VB-2 с редукторным электропривод AMV 23
4м нормальная потеря в теплообменнике. Вот коллега ранее правильно сказал. Потеря давления задается при подборе теплообменника. Можно было и 10 метров задать. а можно было и 2. Теплообменник был бы тогда других размеров.
Цитата(sokolmusic @ 13.1.2014, 10:48)

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, в таком вопросе:
Во 2 контуре ИТП многоэтажного дома на обратном трубопроводе наблюдается большая потеря давления. Ситуация такая:
Точка1. После циркуляционного насоса, который честно выдает свой килограмм, Р1=98 м.в.ст.
Точка2. На вводе в теплообменник. Р2=94 м.в.ст.
Точка3. На выходе из теплообменника Р3=90 м.в.ст.
Точка4. На подающем коллекторе СО Р4=90 м.в.ст.
Точка5. На обратном коллекторе СО Р5=88 м.в.ст.
Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Такой перепад на теплообменнике - это же не нормально? (Был еще больше. Теплообменник промыли с разборкой при мне. Грязи много)
2. Куда девается 4м.в.ст. между точками 1 и 2? Из арматуры на этом участке только КШ и вибровставка. Есть сужение перед теплообменником длиной метра 1.5 - труба из Ду80 переходит в Ду65. Весь участок от точки 1 и 2 около 5 метров. Завоздушивание отпадает - поставили воздушники на этом участке т.к. труба П-образная.
3. Теплообменник почистили, а перепад все равно большой. Почему?
4. Перепад на коллекторах 2м.в.ст. Это же не нормально?
После чистки теплообменника и распределения воды по стоякам температура во 2 контуре, конечно, увеличилась, но все же, мне кажется недостаточной. В 1 контуре ТС Т1=81°С, Т2=48°С, во 2 контуре Т1=48°С, Т2=40°С, Тн.в.=-5°С. Температурный график 150/70, 95/70.
Потери конечно великоваты. Но одни потери ничего не характеризуют. А какие расходы? Какие скорости на участках? Расчет со схемкой глянуть бы... Всегда так было? Или было нормально, а потом вот так стало? Мало информации.
а что за теплообменник? характеристики (диаметр, длина секций)?
Крестьянин
26.1.2014, 21:54
Цитата(sokolmusic @ 13.1.2014, 10:48)

Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, в таком вопросе:
Во 2 контуре ИТП многоэтажного дома на обратном трубопроводе наблюдается большая потеря давления. Ситуация такая:
Точка1. После циркуляционного насоса, который честно выдает свой килограмм, Р1=98 м.в.ст.
Точка2. На вводе в теплообменник. Р2=94 м.в.ст.
Точка3. На выходе из теплообменника Р3=90 м.в.ст.
Точка4. На подающем коллекторе СО Р4=90 м.в.ст.
Точка5. На обратном коллекторе СО Р5=88 м.в.ст.
Отсюда возникает ряд вопросов:
1. Такой перепад на теплообменнике - это же не нормально? (Был еще больше. Теплообменник промыли с разборкой при мне. Грязи много)
2. Куда девается 4м.в.ст. между точками 1 и 2? Из арматуры на этом участке только КШ и вибровставка. Есть сужение перед теплообменником длиной метра 1.5 - труба из Ду80 переходит в Ду65. Весь участок от точки 1 и 2 около 5 метров. Завоздушивание отпадает - поставили воздушники на этом участке т.к. труба П-образная.
3. Теплообменник почистили, а перепад все равно большой. Почему?
4. Перепад на коллекторах 2м.в.ст. Это же не нормально?
После чистки теплообменника и распределения воды по стоякам температура во 2 контуре, конечно, увеличилась, но все же, мне кажется недостаточной. В 1 контуре ТС Т1=81°С, Т2=48°С, во 2 контуре Т1=48°С, Т2=40°С, Тн.в.=-5°С. Температурный график 150/70, 95/70.
Так у вас бешенные напоры - чем выше давление, тем потери в оборудовании увеличиваются. Зачем такое давление в первичном контуре с теплообменниками?
Цитата(Крестьянин @ 26.1.2014, 22:54)

Так у вас бешенные напоры - чем выше давление, тем потери в оборудовании увеличиваются. Зачем такое давление в первичном контуре с теплообменниками?
А можно об этом поподробней.
Крестьянин
27.1.2014, 6:49
Цитата(инж323 @ 26.1.2014, 23:46)

А можно об этом поподробней.

Прошу прощения за абсурд, спасибо что поправили. Хотел сказать, что при увеличении расхода, возрастают потери.
sokolmusic Дата 13.1.2014, 11:48
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, в таком вопросе:
Во 2 контуре ИТП многоэтажного дома на обратном трубопроводе наблюдается большая потеря давления. Ситуация такая:
Точка1. После циркуляционного насоса, который честно выдает свой килограмм, Р1=98 м.в.ст.
тут вроде предыдущие ораторы обращали внимание Р1=98 м.в.ст.=9,8 кгс/см2 - и где установлен ваш циркуляционный насос?
и черз второй контур теплоносителя у Вас шарашит гораздо больше чем через первый.
И почему у Вас возник вопрос о потерях в теплообменнике? как это сказывается на работу системы вобщем???
Юзер Саня
5.2.2014, 18:09
1) расхода в первом мал. разница между подачей и обраткой большая, может конечно стоит какое то регулирующие оборудование.
2) перепад в паспорте можете не искать, расходы на них разные, потери естественно будут зависеть от расходов.
3) перепад на теплообменниках бывает и более 1 очка. 0,4 атмосфэры это вообще не много.
4) погрешность приборов )))))
5) и как правильно написали, чем больше расход, тем больше потери, там сузилось, там расширилось, скорость потока на этом участке больше, на этом меньше, а мгновенно разогнать и остановить частицы воды это работа, на нее тратится энергия т.е. на этом участке типо сопротивления, вот и перепад из ниоткуда)))))