Чинный
Цитата(brul @ 21.1.2014, 10:57) *
А так с эти никто и не спорит


Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!
brul
Цитата(Чинный @ 21.1.2014, 14:02) *
Не спорит! А расход у данного насоса должен к 50 куб.м/час стремится!

когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить
Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику
Чинный
Цитата(brul @ 21.1.2014, 11:15) *
когда правильно перепад померяет тогда и можно о чем то говорить
Плюс настройки частотника, на раз могут обрезать характеристику


Все верно!
zeman
Цитата(ZVONE @ 16.1.2014, 11:22) *
Померили силу тока - 6,5А. Что соответствует примерно 3,5кВт. Значит технические характеристики насоса совпадают с данными производителя. А напора он так и не дает bang.gif

Где же они совпадают? По вашим же данным должно быть 7,7А и 4 кВт. Разница на 15% конечно не объясняет разность напора в 4 раза, но тем не менее есть вопрос откуда появилась эта разница.
Присоединяюсь к мнению, что нужно бы более внимательно разобраться в мануале к частотнику.
rusik1
В итп перепад 4,5м.в.ст., а на 23-м давление в подаче 15м.в.с.т. А вобще давление в обратке перед насосами поддерживается 80м.в.ст.