Добрый день!
Сегодня наткнулся в документе МДС 21-3.2001 в разделе Административно-бытовой корпус(5 раздел) на табличку с посчитанной пожарной нагрузкой (там эта таблица дана в качестве примера , но тем не менее..)
И там , к примеру, нагрузка на конторские помещения определена как 500-650 МДж/м2, на магазин тоже 650 МДж/м2.
Решил сам прикинуть и грубо получил для офисов около 300 МДж.
Теперь если мы посмотрим СП 5.13..... , приложение Б , то и магазин , и офис по пожарной нагрузке попадают в группу помещений 2.
Но магазин у нас записан в группу помещений 1 , офисное здание я всегда понимал как здание управления, то есть тоже группа помещений 1!