Цитата(mcroman @ 5.2.2014, 0:09)

...Проблема с контуром ГВС, не удается получить стабильных параметров. Первое что вызвало подозрение, это клапан, установленный на подающем трубопроводе, а не на обратном. При превышении заданного значения ГВС клапан начинает закрываться, но все это время температура ГВС возрастает. При полном закрытии клапана, температура падает, достигнув минимального значения, клапан начинает открываться, но температура продолжает какое-то время снижаться. В результае t колеблется 55-80....
По описанию-колебания расхода....
1. Самое простое: "подвигайте" параметры ПИ регулятора контроллера: Хр-коэфф. пропорциональности, Ти-время интегрирования...
Увеличение коэфф. уменьшит перерегулирование, и процесс выхода на уставку станет более "затянутым"... клапан перестанет дергаться...
Токмо, "простота" требует времени и понимания процесса...

2. Расположение датчика тоже важно...
3. Ну и остальное, которое в постах...
ЗЫ: у фирмы в описание написано- куда двигать Кр, Ти...
Просто так стоять в подвале и созерцать неинтересно (это про себя):
- вкл. секундомер фиксируйте время и температуру, потом постройте график. Зачем?
Следующий раз быстрее произведете настройку, т.к. придет понимание процесса...