Цитата(Незнайка @ 4.4.2014, 16:50)

3 крата - это требование СНиП 76-го г. "Котельные установки" и оно не учитывает воздух для горения.
По трём кратам: вытяжка - дефлектором, приток - решётка в стене соотв. живого сечения. Если боитесь за выхолаживаение предусмотрите не просто решётку, а утеплённый клапан.
Для горения (по паспорту котла) или отдельная решетка в стене или одна общая решетка на 3 крата и горение.
Посчитали теплопотери через ограждения + нагрев того воздуха, что через решетки пойдёт с улицы.
Сквозняк, даже если будет, то это не так страшно, ибо помещение без людей.
Хуже когда для горения не хватает воздуха и происходит опрокидывание тяги, раз, и дверь в котельную не откроешь, два.
про три крата это хорошо да и в принципе всегда канает. но бывает и не канает, смотря на кого попадете. вот вам пример того (если попадете на умного) когда может и не проканать:
ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
КОТЕЛЬНІ
ДБН В.2.5-ХХХХХХ
18.11 Для приміщень з газовикористовуючим обладнанням вбудованих і дахових котелень, а також прибудованих і окремо розташованих, які мають площу 200 м2 і менше або висоту приміщення 6 м і менше необхідно передбачати не менше трикратного повітрообміну за 1 год, без урахування повітря, що засмоктується для горіння. При висоті приміщення менше 6 м кратність повітрообміну потрібно збільшувати з розрахунку 25 % на кожний метр зниження висоти.
Тобиш итого имея топочную высотой 3,0 м. на 120 кВт мне придется делать кратность воздухообмена 3*1,75=5,25??? кратность 5,25 не считая количества для горения. Вот как то так