Цитата(zvyagaaa @ 19.2.2014, 15:20)

я понял в чем вопрос, да, в соответствии с 7.2ж и 8.5 ДУ делать не требуется, если глубина помещения от окон не более 20м. Компенсации в таком случае как я понимаю делать не надо. Если только у вас нет незадымляемых ЛК, тогда 7.2ж не работает в этом случае.
Поясните почему при незадымляемых ЛК я должна делать механическое дымоудаление?
п.7.2 ж звучит так: " из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми ЛК, ИЛИ из кажого помещения без естественного проветриявания при пожаре.."
естественное проветривание обеспечивается, тем что окна открываются, а выхода из помещений в ЛК напрямую нет, только через коридор, из которого будет сделана механическая система ДУ.