Дмитрий Антошин
20.11.2006, 17:14
Подскажите пожалуйста!
Согласно СНиП 41-02-2003 п. 10.12 муфтовую арматуру в тепловом пункте допускается применять в случае применения водогазопроводных труб. Но! Согласно того же СНиП 41-02-2003 п. 10.2 в тепловых пунктах следует применять электросварные или бесшовные стальные трубы. Таким образом эти два пункта, прочтенные вместе запрещают установку муфтовой арматуры в тепловых пунктах.
СП 41-101-95 и ПТЭТЭ допускают применение арматуры из латуни и бронзы (в т.ч. муфтовой).
Можно ли в ТП ставить эту злополучную арматуру? Если да, то как быть с указанными пунктами в СНиП 41-02-2003?
Заранее благодарен.
Что касается ТП, то для того и выпустили СП по ним, чтобы разъяснить некоторые спорные моменты о которых Вы упомянули. ИМХО в п.10.2 речь идет о магистральных теплосетях и температуре выше 115 градусов. Так что муфтовую арматуру в ТП ставить можно, но с учетом п.10.12 и СП 41-101-95. Если кто то будет придираться по этому поводу - говорите, что СНиП этот вообще не действующий

так как его Минюст не зарегистрировал.
Ставлю муфтовую арматуру в ИТП на дренаж, узел ХВС-(t<115оС и Р<=1,6МПа). Хотя предпочитаю типа "NAVAL"-сварил и забыл(однако дороже).
Простите за темноту, муфтовая - это, по-другому, резьбовая ???
Главную проблему вижу в датчиках - термометрах - манометрах. (последние, в принципе, положено крепить через петлю, но петля-то тоже на резьбе!!!)
Чем паковать резьбы? Что не льном - это точно.
Цитата(Alex_ @ Nov 20 2006, 18:49 )
Чем паковать резьбы? Что не льном - это точно.
Мы сейчас говорим, что резьбу можно для труб до 115 градусов. Почему льном тогда нельзя?
Цитата(zeman @ Nov 21 2006, 12:05 )
Мы сейчас говорим, что резьбу можно для труб до 115 градусов.
Я уже спрашивал, а как тогда на подающую линию теплосети датчики, манометры и пр. ставить ??
Они же все резьбовые !!!
Цитата(Alex_ @ Nov 21 2006, 21:45 )
...а как тогда на подающую линию теплосети датчики, манометры и пр. ставить ??
Они же все резьбовые !!!
Манометры, преобразователи давления ставят на подаче, например, через трубку Перкинса-снижая температуру...
А трубку Перкинса к трубе Вы как присоединяте???
Цитата(Alex_ @ Nov 22 2006, 23:31 )
А трубку Перкинса к трубе Вы как присоединяте???
Сваркой, уважаемый, сваркой
Цитата(Alex_ @ Nov 22 2006, 22:31 )
А трубку Перкинса к трубе Вы как присоединяте???
Это то, что гордо именуется "закладная деталь"?
Я, буквально недавно столкнулся с проблемой согласования в теплоснабжающей организации проекта ИТП, в котором на вторичных параметрах (95/70 после узла смешения) стояла только муфтовая арматура (на тр-дах до Ду40). Инспектора ссылались как раз на эти 2 документа. Сначала я заменил все муфтовые шаровые краны на дисковые затворы (это хотяб дешевле приварки, но все равно много дороже муфтовых кранов). Решение было найдено следующее:
К электросварной или бесшовной трубе приваривается резьба, ну и дальше там вся сборка(муфта , контргайка, сгон, резьба). Вроде как убедил.
Но все замечания такого рода связаны с тем , что т.график теплосети 150/70, соответственно на т-ру 150 ни кто не даст поставить муфтовые соединения. Хотя все прекрасно знают что больше 110 градусов теплосеть ни когда не даст. А всю арматуры заставляют подбирать именно на эти параметры. Соответственно и цена всей арматуры возрастает в разы.