Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Слив с бака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Nat_ty
Здравствуйте, форумчане.
Возникли сомнения, как правильно расчитывать водопровод слива из бака, как напорный или безнапорный по табл.Лукиных? Бак 160 м3, патрубок слива 250 мм, а вот дальше ветка до ливневой канализации 16 м .
Заранее спасибо за ответы
andrey R
Опорожнение - как напорку, перелив - как самотечную
Nat_ty
У меня слив с нижней точки бака. То есть , если мне надо слить систему за 15 минут (по расчету как раз при переменном напоре получается около 15 минут), то можно проложить трубу 250 длиной 16 м с небольшим уклоном, допустим, i=0.006 ?
MEGASANTEHNIK
Цитата(Nat_ty @ 27.2.2014, 23:29) *
У меня слив с нижней точки бака. То есть , если мне надо слить систему за 15 минут (по расчету как раз при переменном напоре получается около 15 минут), то можно проложить трубу 250 длиной 16 м с небольшим уклоном, допустим, i=0.006 ?

Как считали? 160 кубов за 15 минут, это 178л/с равномерного расхода. труба 250 с уклоном 0,006 пропускает ~65л/с при скорости 1,35. что за надобность слить бак в 160 кубов за 15 минут? раз уж такая задача, то труба должна быть минимум 315 с уклоном 0,02
а ливнёвка, в которую вы сбрасываете готова принять такой секундный расход?
Nat_ty
Так выше andrey R написал, что слив бака - это напорная система, а вы приводите уклоны для самотечной канализации. Так что ,получается, мнения разошлись, и вы считаете, что надо считать как самотечную канализацию? Считала по формуле полного опорожнения бака при переменном напоре. Ливневка примет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Nat_ty
Люди..., ответьте, пожалуйста, очень надо, кто как считает напорная или самотечная? helpsmilie.gif . Я больше склоняюсь к напорной, потому что вода истекает под напором столба воды в баке, который меняется во времени и разрыва струи нет, но есть сомнения. Если неправильно заложу трубу будет медленно течь...
Dima_UA
до первого колодца считаю напорную трубу. но все равно прокладать трубу надо с уклоном в сторону колодца, потому что потом режым изменится на самотечный, когда в резервуаре останется мало воды и будет подсос воздуха
Nat_ty
А уклоном каким? Я планирую с 250 перейти на 280 и пойти 16 м с уклоном 0,006, достататочно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.